 楼主| 发表于 2012-12-22 21:23:51 | 显示全部楼层
yujieli2008 发表于 2012-12-22 21:09
赞同楼主的观点。做事就是为了达到目的,不一定要那么教条吧?一个点超出行动限别的点都正常,这时只要加 ...

    谢谢~~
   我也看过他们的SOP,说是超出了行动限,需要调查是否为系统问题,如果是系统问题就要立即停止生产用水进一步调查,并评估是否需要采取清洗系统措施(个人解释,系统是高浓度臭氧,已经是出于消毒状态了),如果是非系统问题,只要加强监控即可(应该与yujieli2008和我的观点相同);如果超出了标准限度就需要偏差调查。所以个人认为没有太多的风险,不过今天向论坛里的朋友学习了不少,做为质量人员,不能止步于表面调查,应该对质量负责,这也是我们质量人员的宗旨~~

点评

质量人员的关键就是要学会识别风险嘻嘻  发表于 2012-12-22 21:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-22 21:41:13 | 显示全部楼层
Monic分析得很对,大家象惊弓之鸟,有时宁可错杀三千,不可一人漏网。这样到底值不值得?其中的经济学和科学意义在哪里?很喜欢这个讨论。大家说得深一些吧。

点评

质量当然第一,当质量可以确保的时候,我们还要可执行性,对于预防措施是否可以长期如此操作,定义的时候建议相关部门及QA多考虑~  发表于 2012-12-22 21:52
执行下去很强的理由,您们觉得呢?  发表于 2012-12-22 21:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 00:20:33 | 显示全部楼层
longstory 发表于 2012-12-22 21:41
Monic分析得很对,大家象惊弓之鸟,有时宁可错杀三千,不可一人漏网。这样到底值不值得?其中的经济学和科学 ...

经济学和科学意义,这位朋友说得好。不顾成本搞质量的药厂这世界上没有,有也倒闭了。我就结合自己的实践说说

几个月前,我们纯化水系统一个用水点也是微生物超了行动限,我们的行动限是20cfu/ml。平常也就不超过5个。这个点只是个洗手的而已,实验室调查,无果(我们不是搞电影的,取个水还有摄像机跟拍,那些能调查出结果的,真是牛)。 此时恰逢原料药要稀配。
然后,两难。最终,我们还是做了纯化水系统清洗消毒,再取样重检。因为这批原料药价值200万,而纯化水消毒只需要花一下午。

宁可错杀三千?怎么会是错杀呢? 何错之有呢。顶多就是白做了呗。真正愿意这样做的药厂,我觉得要赞,至少他实际行动做了,而不是去编报告。我之前说,讨论怎么写漂亮的调查报告没意义,是因为我们已经很会写漂亮报告了,我们有大把的专业人员给你出Paper。而愿意放弃纸上谈兵的风险分析,实际去做,去减少风险的,才算真正迈出了一步。 至于楼主说的这家药厂,连报告都写的乱七八糟的,水平就更差了。

消毒算是一个补救措施。不算完全的的CAPA。长远的预防还得靠 取样操作的规范,用水点的日常维护,管道的改造等等。
@Monic   @yujieli2008

点评

一个相同的事件在不同的地点,不同的时间,不同的环境其可能引起的结果都是不同的,道理十八变,权衡好自己的平衡点就好啦。学习了,感谢  发表于 2012-12-23 10:09
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 00:47:43 | 显示全部楼层
我不是特别了解药品纯化水目前工艺,但我考虑如果确认了系统封闭性和防护措施,能够确认系统内的封闭效果,那需要考虑三点,1,灭菌方式可靠性,2.是外部取样点处理有无防护措施,清洁灭菌保证。3.系统是否有微渗,(需专业检测)4,不排除封样及送检过程污染,检测结果偏差等问题,不知道每次采样,是否做平行样。做几个。一般如果出现这样问题,应该停产,尽快做多点采样,或单次多个平行样复检。生物检测一般较慢,可采用镜检计数。
签于多次监测只有一次结果偏离,我认为1,4的可能性偏大。如果是1,3危害那么应见持续性表现。
如有不周,请多原谅!!希望有机会和大家多多学习相关工艺。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 09:54:03 | 显示全部楼层
这个我们在验证的时候也遇到过,需要进行风险评估,然后对单个点进行偏差调查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 09:56:25 | 显示全部楼层
从取样一直到检验过程都要调查分析
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:06:27 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-12-23 00:20
经济学和科学意义,这位朋友说得好。不顾成本搞质量的药厂这世界上没有,有也倒闭了。我就结合自己的实践 ...

,纯化水既然制定了行动限,如果超出了就应该评估和行动起来,不再是找个理由写报告这样就结束了,如果不是系统问题,消毒后使用也是可以接受的,但如果是系统问题并找不到根本原因,只有彻底清洗系统后再观察了,报告只起记录左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 14:35:30 | 显示全部楼层
应该首先进行的是实验室调查吧,还有请问一下你们的水质系统,在什么情况下对生长的微生物进行菌种的鉴定?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:46:05 | 显示全部楼层
小翠儿 发表于 2012-12-23 14:35
应该首先进行的是实验室调查吧,还有请问一下你们的水质系统,在什么情况下对生长的微生物进行菌种的鉴定?

我看了他们的报告没有实验室调查,说是没有超出标准,至于菌种鉴定就更加没有了(猜想要是有的话就应该写入报告了)
如果是我们的话,也可能面临这种情况,对于超出行动限和警戒限的SOP没有要求。SOP 要求你们有吗?同时大家可以一起探讨下
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 15:00:22 | 显示全部楼层
如果纯化水进行菌种鉴定的话,因为只有超趋势或超标准时才鉴定吧,此时生长的微生物肯定不少,那如何选取菌落呢,如果全鉴定应该是不现实的吧。你们注射用水如何要求的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-23 15:08:30 | 显示全部楼层
我们没有注射用水,纯化水只有超标才鉴定的(鉴定部分菌落,按实验室菌种库的菌种来做了)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。