请教下各位大侠,药企冷库如何管理,比如冷库出现报警信号,是否启动启偏差?出现温湿度超标作为库管员如何处理?再文件中如何体现这些异常情况的出现及处理方式,文件如何描述
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:35 | 显示全部楼层
冷库重点是温度,可以参考你们的稳定性试验箱进行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 08:48 | 显示全部楼层
冷库建成后运行有一个至少半年到一年多的验证工作。根据那个验证报告,结合物料、设备设施、仓库环境、人员操作等做一个风险分级,针对不同情况做不同的纠正措施。至于是否要进行纠偏,也可以根据验证情况,制冷设备稳定性等制定纠偏的限度。有的偶尔开关门报警一下类似的问题,可以月度或季度汇报一次。如果是持续报警超过几小时就是要纠偏之类的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 09:11 | 显示全部楼层
有一个东西叫做MKT(平均动力学温度),冷库温度分布验证的时候做进去,再结合产品稳定性考察的数据去评估,应该不会有人再来挑战了。
日常的超温报警(开关门或者人员作业引起的),做一下报警记录,备注好原因即可,日常监测点位按照验证的时候做的最差点布置,每天记录两次。
如果是长时间的超温报警,可能是制冷坏了,或者停电造成的,那建议走偏差程序,结合产品稳定性考察的数据去评估。
一般企业都会买温度实时监测的系统去监测,超温都会及时发信息,及时处理,不会出现一天以上的情况。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 前天 09:16 | 显示全部楼层
药企冷库管理需遵循《药品经营质量管理规范》(GSP)及相关附录,确保冷链药品质量。当冷库出现报警信号时,应立即启动偏差调查程序,依据企业《偏差管理规程》记录并评估影响,必要时采取纠正措施。温湿度超标时,库管员需立即采取措施调控至正常范围,并按《冷链管理应急预案》处理已暴露药品,评估风险后决定是否隔离或销毁。

文件中应详细记录异常情况,包括时间、数值、处理措施及责任人,参考《药品追溯管理办法》要求,确保可追溯。建议在《冷库管理制度》中明确报警响应流程、超标处理步骤及文件记录要求,符合《医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南》中关于温控记录与异常处理的规定。定期演练与培训,确保操作合规。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 10:49 | 显示全部楼层
Wpnc5nzsu 发表于 2025-7-16 09:11
有一个东西叫做MKT(平均动力学温度),冷库温度分布验证的时候做进去,再结合产品稳定性考察的数据去评估, ...

冷库在线时时监测,还需再手工填写温湿度记录吗,比如每天上下午一次记录温湿度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 10:50 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2025-7-16 09:16
药企冷库管理需遵循《药品经营质量管理规范》(GSP)及相关附录,确保冷链药品质量。当冷库出现报警信号时 ...

嗯嗯谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 10:51 | 显示全部楼层
MrLu1234 发表于 2025-7-16 08:48
冷库建成后运行有一个至少半年到一年多的验证工作。根据那个验证报告,结合物料、设备设施、仓库环境、人员 ...

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 11:46 | 显示全部楼层
MrLu1234 发表于 2025-7-16 08:48
冷库建成后运行有一个至少半年到一年多的验证工作。根据那个验证报告,结合物料、设备设施、仓库环境、人员 ...

报警,或温湿度超标等问题具体怎么管理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 13:46 | 显示全部楼层
秋琴 发表于 2025-7-16 10:49
冷库在线时时监测,还需再手工填写温湿度记录吗,比如每天上下午一次记录温湿度

手工记录当然也是必要的,说白了,在线实时监测就是给审计老师看的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 14:12 | 显示全部楼层
Wpnc5nzsu 发表于 2025-7-16 13:46
手工记录当然也是必要的,说白了,在线实时监测就是给审计老师看的

那出现报警,或温湿度超标等问题具体怎么管理,怎么具体规定温湿度多久时间内不然启动偏差等情况?依据啥来规定超标时间长短?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 14:37 | 显示全部楼层
秋琴 发表于 2025-7-16 14:12
那出现报警,或温湿度超标等问题具体怎么管理,怎么具体规定温湿度多久时间内不然启动偏差等情况?依据啥 ...

你冷库验证的时候,开关门测试,超温后,再恢复的时长,这些挑战测试都做了吗
温度超标的情况有这几种:1、开门时间久了   2、设备故障    3、停电      4、你的温度探头故障(还能有别的情况吗)    如果说因为你的冷库性能问题导致经常超温,那建议你换一个冷库
超标肯定是避免不了的,小问题就记录一下,报警记录上说明超标的原因,停电设备故障的话走一下偏差,你非要规定超标多长时间发起偏差什么的,把自己规定的这么死,那爱莫能助了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 16:23 | 显示全部楼层
秋琴 发表于 2025-7-16 11:46
报警,或温湿度超标等问题具体怎么管理

具体问题具体分析啊。找到根本原因,报给QA,决定是否走偏差
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 17:05 | 显示全部楼层
Wpnc5nzsu 发表于 2025-7-16 14:37
你冷库验证的时候,开关门测试,超温后,再恢复的时长,这些挑战测试都做了吗
温度超标的情况有这几种: ...

那些测试挑战做的验证的了,质量一直追着我写清楚。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
秋琴 发表于 2025-7-16 17:05
那些测试挑战做的验证的了,质量一直追着我写清楚。。。。

没毛病,写清楚了,还怕挑战?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。