关于洁净车间布局若干问题求解

[复制链接]
药生
发表于 2025-2-18 10:26:30 | 显示全部楼层
你我生而平凡 发表于 2025-2-17 10:52
生产车间没有风淋室,不过问题不大。

这个有气闸间就可以了,没有说必须一定要设置风淋室。当然设置了更好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-18 10:30:00 | 显示全部楼层
jianing4233312 发表于 2025-2-18 09:23
你的图,那边门后面不就是一个走廊吗,设计没问题,
但是有三个问题需要讨论:
1.三间房不设置安全逃生 ...

你如果按照消防要求,他们这个设置肯定有问题。国内不能像外企那么严格要求来;他们的洁具应该就是放在仪器设备间里面了;南边的门应该是通往外边的走廊了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-2-18 10:37:28 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-2-18 10:30
你如果按照消防要求,他们这个设置肯定有问题。国内不能像外企那么严格要求来;他们的洁具应该就是放在仪 ...

南边的门是进出口,通往外边的走廊。走廊上就是消防器械和安全出口
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-18 11:59:28 | 显示全部楼层
你我生而平凡 发表于 2025-2-18 10:37
南边的门是进出口,通往外边的走廊。走廊上就是消防器械和安全出口

不是你没明白他说的是什么,你们实验室里面没有消防应急逃生门。这个是不符合消防安全规范的,如果里面发生火灾,里面的人不能从正常门逃生的时候怎么办?

点评

可以把挨着走廊的墙装上玻璃窗  详情 回复 发表于 2025-2-18 12:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-18 12:04:51 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-2-18 11:59
不是你没明白他说的是什么,你们实验室里面没有消防应急逃生门。这个是不符合消防安全规范的,如果里面发 ...

可以把挨着走廊的墙装上玻璃窗

点评

是的,还有配备消防锤,砸玻璃用的。  详情 回复 发表于 2025-2-18 14:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-2-18 13:22:54 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-2-18 11:59
不是你没明白他说的是什么,你们实验室里面没有消防应急逃生门。这个是不符合消防安全规范的,如果里面发 ...

明白了,感谢指导。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-18 14:29:45 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2025-2-18 12:04
可以把挨着走廊的墙装上玻璃窗

是的,还有配备消防锤,砸玻璃用的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 23:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表