蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 155|回复: 3
收起左侧

[验证管理] 监视和控制房间各温控设备的控制器单元需要做4Q确证吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-25 09:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在稳定性考察房间变更新增一个控制单元/控制器,具有用户界面HMI,用户需求是用于查看各温控设备的运行参数情况,及切换加湿器、切换温湿度条件(根据不同内容物的相关药典需要)。
但不包含记录温湿度和超标报警功能,这2个功能由现有的无纸记录仪控制。
新增的控制单元是否需要做完整的4Q,PQ又该怎么做?
PQ是不是在HMI进行操作切换,然后观察对应温控设备因此而更改的设定参数就可以,确认输入参数响应在该温控设备上。至于温控设备以这个参数实现房间的温湿度控制就由其他验证(房间温度分布、空调验证)来证明?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-25 10:16:07 | 显示全部楼层
你不能单独分开这一部分控制逻辑,你应该把它归到温控系统里。至少是要测试一次控制逻辑合不合适。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-11-25 12:02:57 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,对于监视和控制房间各温控设备的控制器单元,是否需要进行4Q确证(安装确认、操作确认、性能确认、持续监控)取决于该设备在药品生产或质量控制过程中的重要性。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)以及相关指南,如《药品GMP指南》和《医疗器械生产质量管理规范》,对于关键设备和系统,通常需要进行全面的验证,以确保其符合预期用途并能够稳定运行。

对于您提到的新增控制单元/控制器,具有用户界面HMI,用于查看各温控设备的运行参数情况,及切换加湿器、切换温湿度条件等功能,但不包含记录温湿度和超标报警功能,这2个功能由现有的无纸记录仪控制。在这种情况下,建议至少进行以下步骤:

1. 安装确认(IQ):确保设备按照制造商的规格正确安装,并且所有必要的组件都已到位。

2. 操作确认(OQ):验证设备的操作是否符合预期,包括用户界面的功能测试。

3. 性能确认(PQ):通过实际操作来证明设备能够在规定的参数范围内正常工作,并且能够达到预期的控制效果。这可能涉及到在不同的条件下对设备进行测试,以模拟实际使用情况。

至于PQ的具体实施方法,您提到的“在HMI进行操作切换,然后观察对应温控设备因此而更改的设定参数就可以,确认输入参数响应在该温控设备上”是一个合理的方法。但是,还需要进一步验证这些参数是否能够实现房间的温湿度控制目标。这可能需要与其他验证活动(如房间温度分布测试、空调系统验证等)相结合来进行综合评估。

总之,虽然新增的控制单元/控制器不直接涉及记录和报警功能,但它仍然是一个关键的控制组件,因此建议至少进行基本的4Q验证,以确保其可靠性和有效性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-26 07:53:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 02:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表