[质量保证QA] 洁净室人员限定的 20%是新风量 出自哪里

[复制链接]
药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位好,之前了解了洁净室的人员限定。
每人最少需要面积=40m3÷新风量÷换气次数÷实际房间高度=40m3÷20%÷15 次/h÷2.6 m =5.13㎡

各位大佬也帮忙解答了,
=========================
就是,这个 20%是新风量
按照洁净厂房的规定,乱流实验室的新风量一般为总送风量的10%~30% 20%属于是中间值了
=========================

关于洁净厂房的规定,不知出自哪个洁净厂房的规定。
GB 50073-2013,GB 50457-2019,都没有找到对应的条款,各位大佬能告知一下吗,谢谢


网上也查了,也是告知是洁净厂房设计规范,就是不知在2个规范里都没有找到。
谢谢各位大佬
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我也想知道这个,蹲一个大佬的回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也很好奇这个哈哈哈,你参考一下这个文章:洁净车间新风量的确定及空气平衡(唐正刚)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新风量是看具体空调机组的  供应商前期会设计好的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我特意查了一下手上的几份标准,确实没有找到这段的表述,和搜索出的结果不符
然后去找了许钟麟写的《空气洁净技术原理》一书,发现了这样一段表述
1.png
目前能搜索到的GB50073最早也就是2001版本,so...
回复

使用道具 举报

发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
空调系统新风量不少于10%的规定出自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 ,其中规定在全空气系统中,若按稀释人群产生的污染物、补充室内燃烧或排风量、保证房间正压等要求确定出的新风量最大值仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算,以确保卫生和安全,但温湿度波动范围要求很小或净化程度要求很高、房间换气次数特别大的系统不在此列.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 01:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表