蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 382|回复: 5
收起左侧

[GMP相关] 无菌制剂生产过程中,如果B级区空调停机怎么办

[复制链接]
药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
生产线为非终端灭菌的无菌制剂,在生产过程中B级区空调停机,应该怎么办?是清洁消毒后继续进行,还是需要进行臭氧或者杀孢子剂的环境熏蒸呢?如果在空调验证中进行空调停机验证是否可以,证明停机后,进行了对应的清洁消毒后环境可以达到标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
理论上,不得用APS或其他手段来验证非常规事件的可行性。如果A级是取的B级的背景风的花,建议该批次报废处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
在停机前已完成轧盖的评估一下应该可以不用报废?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
是空调停机还是整体停电?环境监测系统是否还正常监测,可以进行评估确定是不是可以消毒后继续生产。当然也要看停机时间,停风时间太长就别继续生产了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
无菌生产空调停机直接报废   任何评估都是苍白无力的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:25 | 显示全部楼层
在无菌制剂生产过程中,B级区空调停机是一个需要严格处理的问题。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关指南,如《无菌药品生产环境控制指南》,当B级区空调系统意外停机时,应立即采取以下措施:

1. 停止所有无菌操作,避免污染风险。
2. 评估空调停机对环境的影响,包括温湿度和空气质量。
3. 根据评估结果,决定是否需要进行环境清洁消毒或熏蒸。如果停机时间较短且环境监测显示未超出标准,可能只需进行局部清洁消毒。若停机时间较长或环境监测结果显示微生物水平超标,则可能需要进行臭氧或杀孢子剂的环境熏蒸。
4. 如果空调验证中包括了停机情况的模拟,并且验证结果表明在采取了相应的清洁消毒措施后环境可以达到标准,那么在实际发生停机时,可以参照验证结果进行处理。

总之,具体操作应根据当时的环境条件、产品特性和GMP要求来决定。在任何情况下,都应确保无菌生产的安全性和产品质量不受影响。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-10-6 12:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表