法规要求PQ之前应建立相应的SOP,并在PQ开展期间按SOP进行实际的记录。
但我们公司空调系统PQ时洁净室内一些设备并未完成PQ。只是先暂时将洁净室清洁和消毒,完成环境监测PQ测试。完成之后仍然不穿洁净服,人员和物品随意进出洁净室。
想问一下PQ期间以及完成到未试生产前的洁净室相关记录如何进行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-12 07:52:45 | 显示全部楼层
PQ开始时就需要按照洁净区管理了,之后如果需要在洁净区你安装设备 人员随意进出 在生产前需要重新进行环境确认
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2024-09-12 07:52
PQ开始时就需要按照洁净区管理了,之后如果需要在洁净区你安装设备 人员随意进出 在生产前需要重新进行环境确认

重新环境确认是只要生产前环境监测合格就行了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-12 08:39:36 | 显示全部楼层
洁净室空调系统PQ需要进行静态和动态测试,动态的要求就是模拟正常生产,所以还有个前提就是,洁净室所以设备完成OQ,在进行空调PQ
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-12 08:58:54 | 显示全部楼层
你们空调系统好了,但洁净区里面其他设备没好,需要调试或其他工作。。。那你们开什么空调啊,直接开通风就好了,或者PQ不做,等洁净区里面全部准备好了再开展PQ确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-12 09:47:00 | 显示全部楼层
设备未完成PQ但是你设备配置好了,这时候你测试洁净度算是静态测试了,说明静态性能是合格的。这时候可以进行动态测试了。
但是你人员没按照洁净区制度随意出入我觉得你可以不写记录吧,这么随意我估计环境肯定不达标,写记录有啥意义呢。
等你人员按照标准了,各岗位都配置齐全了,你再进行动态测试,这时候正好验证各洁净间最大人数验证以及臭氧消毒验证。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2024-09-12 08:39
洁净室空调系统PQ需要进行静态和动态测试,动态的要求就是模拟正常生产,所以还有个前提就是,洁净室所以设备完成OQ,在进行空调PQ

因为设备厂家很拖沓,迟迟不能结掉PQ ,为了赶进度就先开了空调PQ.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-12 14:04:52 | 显示全部楼层
1-0-1 发表于 2024-9-12 08:01
重新环境确认是只要生产前环境监测合格就行了吗?

是的  生产前的检测程序需要风险评估
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 05:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表