蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 819|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 臭氧消毒浓度要求

[复制链接]
发表于 2024-8-23 08:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
生物制药厂房进行臭氧消毒时,A/B/C/D级的浓度要求是多少,有文件规定吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-23 10:33:37 | 显示全部楼层
不分ABCD级,主要看浓度,一般要求20mg/m³
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-23 13:52:22 | 显示全部楼层
臭氧灭据主要验证灭菌效果,需要看浓度(ppm)和时间,浓度越高需要的时间越短,同时还要考虑臭氧残留问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-23 14:57:32 | 显示全部楼层
浓度和作用时间不同,具体规定没看到
一般臭氧浓度大于等于20mg/m³
臭氧浓度也有一种说法供你参考:D级10ppm;C级15ppm;B级20ppm
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-10 11:13:32 | 显示全部楼层
markjoke 发表于 2024-8-23 14:57
浓度和作用时间不同,具体规定没看到
一般臭氧浓度大于等于20mg/m³
臭氧浓度也有一种说法供你参考: ...

额,这个要求网上都这样说,有文件查询吗?

点评

消毒技术规范和GB 28232《臭氧发生器安全与卫生标准》  详情 回复 发表于 2024-9-11 15:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-11 15:12:54 | 显示全部楼层
喻虎 发表于 2024-9-10 11:13
额,这个要求网上都这样说,有文件查询吗?

消毒技术规范和GB 28232《臭氧发生器安全与卫生标准》
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-16 10:04:47 | 显示全部楼层
在生物制药厂房进行臭氧消毒时,A/B/C/D级洁净区均需遵循《消毒技术规范》和GMP相关要求。具体而言,臭氧浓度应达到10mg/m3并持续作用30分钟。此外,相对湿度建议调整至65%以增强消毒效果。详细规定可参考卫生部《消毒技术规范(1991版)》第4.12章节。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-22 20:11:15 | 显示全部楼层
根据自己公司的文件规定来的,应包含浓度和持续时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 16:53:31 | 显示全部楼层
这个应该不分级别的吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 06:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表