发表于 2024-7-5 09:37:02 | 显示全部楼层
evolution658 发表于 2024-7-5 09:27
没错,FDA就是不认可关空调这种事

我们做空调验证做到了哪一步,就是有备用电源,停机后更换备用电源,当时空调停机,看压差读数,基本上2分钟就压差倒灌。所以我们就做了这个验证,规定停机两分钟内接通备用电源或空调停机两分钟,所以空调出了问题就直接没法做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 10:58:41 | 显示全部楼层
evolution658 发表于 2024-7-5 09:27
没错,FDA就是不认可关空调这种事

FDA不认可的是你关空调,再开空调自净,没有清洁消毒,通过几次验证测试证明该方法是OK的,日常关空调是不可避免的操作,只是这个有风险的操作有没有采取合理的控制措施去降低风险,在这基础上的验证才是有效的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 11:56:06 | 显示全部楼层
把面板移出来不就好了,加个信号线的事

点评

对的,材料成本才几十块钱就够了。自己都干过,三室空调开关厂家给装房机房了,机房还在厂房外面  详情 回复 发表于 2024-7-5 13:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 13:29:25 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-5 09:11
都给你说了,你的前置条件都不合格的前提是做的验证没意义,不具有意义,你说的我懂,但是我都给你说了, ...

别太偏激了,生产产品不同要求就不同。还有,你要说验证只是检测点的合格了,那就算你连续开了一个月,也可以说只是你检测的点检测是时间合格其他时间也不能保证!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 13:37:18 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-7-5 11:56
把面板移出来不就好了,加个信号线的事

对的,材料成本才几十块钱就够了。自己都干过,三室空调开关厂家给装房机房了,机房还在厂房外面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 13:37:22 | 显示全部楼层
空调系统关了你怎么保证你的环境没有受到破坏,老板也是为了省点钱给自己找事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 09:02:45 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-7-5 09:19
你不开空调生产,你的压差能合格?这叫环境监测合格?照你说的,那你新车间建立的时候,做验证都没意义了, ...

你貌似没看懂楼主的意思,他意思应该是晚上不生产的时候关机,在早上上班之前去洁净区先开机,然后空调自净一段时间后所有在人员再进洁净区。当然这个自净时间是验证得出来的。
我觉得如果是医疗器械十万级区或者万级区或者药品的C/D非无菌区可行啊。当然如果中间库有半成品在的话最好不要关机了。本来就是非无菌区,第二天提前开机自静后压差、温湿度、悬浮粒子、浮游菌/沉降菌都符合规定不就行了吗?为啥一定要连续24小时运行呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 21:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表