蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 783|回复: 26
收起左侧

[空调系统] 洁净空调开关

[复制链接]
发表于 2024-7-4 16:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区空调的开关面板,被设置在了洁净区里面。我不知道哪个脑残设计的
问题是,现在对方解释,进去开了后,等待一个自净时间,物料和操作人员在进场是没有影响的,领导也听这套
问问各位大佬,这样真的没有问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:10:15 | 显示全部楼层
你们的洁净区是什么级别?你们的洁净区的空调系统的开关在洁净区,现在不是都是电脑监控,电脑操作吗?你们是哪一年的空调系统?你空调没开启,人员进去那就是环境破坏状态, 那你开启直接搞卫生,消毒,环测,合格后不就好了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 16:12:30 | 显示全部楼层
开启后,有正常的清洁,消毒流程,那么应该能评估接受。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-4 16:14:57 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-4 16:10
你们的洁净区是什么级别?你们的洁净区的空调系统的开关在洁净区,现在不是都是电脑监控,电脑操作吗?你们 ...

就是新的,有控制面板,应该是PLC的。
你空调没开启,人员进去那就是环境破坏状态。这个问题我提过,对面回复开了空调之后,经过一个自净周期了再入场就合规了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:17:12 | 显示全部楼层
天才般的设计啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:23:07 | 显示全部楼层
山丘之上 发表于 2024-7-4 16:14
就是新的,有控制面板,应该是PLC的。
你空调没开启,人员进去那就是环境破坏状态。这个问题我提过,对 ...

难道你的意思空调没开启,人员不进去环境就不是破坏状态似的,你只要空调停了,压差倒灌,那就是环境处于破坏状态,难道你们公司想不生产停空调,准备生产开启空调直接生产?求求你别吓我

点评

他们就是跟你说的一样。洁净区工作结束 就关空调系统。第二天来上班了,先开空调,开始工作。噢耶!!!  详情 回复 发表于 2024-7-4 16:29
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-4 16:25:27 | 显示全部楼层
我猜,是为了省钱?
进一个房间开一个空调?每个房间都单独控制?
什么级别?B级肯定是不行的
CD级?怎么说呢,感觉也不行,人进去后再开空调,那更衣的时候房间是不符合要求的,更衣环境都不符合,那进入不是都是污染?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-4 16:27:12 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-4 16:23
难道你的意思空调没开启,人员不进去环境就不是破坏状态似的,你只要空调停了,压差倒灌,那就是环境处于 ...

肯定不是直接生产,要做一个消毒、排风、自净后进场
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:28:54 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-4 16:25
我猜,是为了省钱?
进一个房间开一个空调?每个房间都单独控制?
什么级别?B级肯定是不行的

听你的意思是在外面先开空调,再人员更衣进去就合适一样,只要空调停了,无法保证洁净区对普区的正压,那环境就会被破坏,所以开关放哪里,他只要停空调了,就破坏了环境
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:29:32 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-4 16:23
难道你的意思空调没开启,人员不进去环境就不是破坏状态似的,你只要空调停了,压差倒灌,那就是环境处于 ...

他们就是跟你说的一样。洁净区工作结束 就关空调系统。第二天来上班了,先开空调,开始工作。噢耶!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 16:35:37 | 显示全部楼层
额,施工之前尽然没经过业主同意就安装了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:57:48 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-4 16:23
难道你的意思空调没开启,人员不进去环境就不是破坏状态似的,你只要空调停了,压差倒灌,那就是环境处于 ...

可以做个空调停机验证的,验证说明空调停机不超过多少个小时,开启自净后,环境能符合要求。那你停空调就没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 08:13:39 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-7-4 16:57
可以做个空调停机验证的,验证说明空调停机不超过多少个小时,开启自净后,环境能符合要求。那你停空调就 ...

你的那个验证没意义,只要压差为负压,那么环境就无法保证,你做任何验证都没用,洁净区环境怎么保持,最重要的不就是温湿度和压差,当你的压差都不合适,前置条件都不合适,那么你的后面做的任何东西都无效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 08:44:20 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-5 08:13
你的那个验证没意义,只要压差为负压,那么环境就无法保证,你做任何验证都没用,洁净区环境怎么保持,最 ...

有没有意义不是你说了算的,至少我们这样做,检查的时候,药监局的老师是认可的。我有数据能证明我使用的时候洁净区环境是符合要求的就没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 08:55:30 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-7-5 08:44
有没有意义不是你说了算的,至少我们这样做,检查的时候,药监局的老师是认可的。我有数据能证明我使用的 ...

你的那个只能证明你测环境的点是合格的,不能代表你的所有环境是合格的,当你的前置条件都不合格的时候,那么你的验证就没意义,你也是个制药的,老师接受不代表你的就是对的,按你的意思,没压差环境也合格,那你们生产不开空调,验证做合格是不是就可以生产?那要空调的意义在哪里?当你的压差不受控,你还要做验证,我只能给你呵呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 09:01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 1846679618 于 2024-7-5 09:19 编辑

你们产品是什么剂型?环境什么级别的?
停空调有时间限制吗?
若没有时间限制,那么温湿度压差不合格后,风倒灌、微生物滋生是实实在在存在的,再次生产恐怕靠一个简单的清洁自净说不过去。
人员更衣操作是等自净结束后还是前,洁净服存放在什么地方,关了空调的房间?那岂不是被污染了,同理还有其他工用具等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 09:02:27 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-5 08:55
你的那个只能证明你测环境的点是合格的,不能代表你的所有环境是合格的,当你的前置条件都不合格的时候, ...

你先看清楚我描述的,我是说停机确认,停机不超过多少个小时,空调自净后,洁净区能符合要求。不是生产过程不开空调。我空调自净后,洁净区温湿度、压差、沉降菌、浮游菌、悬浮粒子这些都是考察过的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 09:11:26 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-7-5 09:02
你先看清楚我描述的,我是说停机确认,停机不超过多少个小时,空调自净后,洁净区能符合要求。不是生产过 ...

都给你说了,你的前置条件都不合格的前提是做的验证没意义,不具有意义,你说的我懂,但是我都给你说了,你的那个验证白做,我的意思是做了验证合格了,不代表你的正确性,所以我说的是,同理,我不开空调生产,我的环境监测也合格 ,是不是能代表我的生产受控?你肯定会说不受控,同理,你的那个空调停产,环境已经形成了倒灌,那么你做验证的点如果刚刚好没被污染,你没验证的地方被污染了,这个风险你能不能说存在,当你存在,那么你的验证意义在哪里?
你这个我做了验证糊弄下国内那种走过场的检查,不然你这样说,人家会笑你,验证的意义是在受控的前提下,我和你讨论的是前提,你和我讨论的是结果。结果不能倒推过程,就和你的培养基模拟灌装的产品培养是合格的,你的灭菌后存放时限也挑战了,那你倒推回去,你的物品灭菌后存放时限是合格的?这样的倒推现在就是不承认的,结果的合格不能完全代表过程的合格。
所以,希望你还是深耕。

点评

别太偏激了,生产产品不同要求就不同。还有,你要说验证只是检测点的合格了,那就算你连续开了一个月,也可以说只是你检测的点检测是时间合格其他时间也不能保证!  详情 回复 发表于 2024-7-5 13:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-5 09:19:32 | 显示全部楼层
你不开空调生产,你的压差能合格?这叫环境监测合格?照你说的,那你新车间建立的时候,做验证都没意义了,你验证的点合格而已,你能证明其他点合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-5 09:27:21 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-5 09:11
都给你说了,你的前置条件都不合格的前提是做的验证没意义,不具有意义,你说的我懂,但是我都给你说了, ...

没错,FDA就是不认可关空调这种事
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 19:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表