主功能区与相邻洁净区门打开时间长,两边压差会变0吗?EMS系统会调解出风回风,使得非功能区气流不会影响主功能区吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-23 20:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
开门时间不能长啊,长了压差要报警,空调一般都是定风量,不会调节的。除非房间有排风设备才会调节。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-24 06:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
EMS是环境管理系统?看成MES了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-5-24 08:27:17 | 显示全部楼层
好先进系统呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 08:32:10 | 显示全部楼层
我们的只是监测,没有调控功能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 08:42:43 | 显示全部楼层
两边压差趋于平衡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 09:08:18 | 显示全部楼层
为啥要长时间开启呢?挑战系统吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-24 09:32:15 | 显示全部楼层
你说这话看来是小白啊,相邻房间的门是不能开门时间过长的,两边的通了之后,送风系统是恒定的,否则你房间的换气次数会变,动的是你们的VAV,它调节回风或者排风阀门的开度大小从而调节压差,如果房间开门时间过长,则VAV阀会全部关闭来维持压差,但是维持不住导致房间压力为零,从而导致EMS报警。你所说的非功能区气流不会影响主功能区,那必须主功能区的压力比非功能区大,但是房间开门时间过长还是会影响,所谓的不影响就是在房间门关闭的状态下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-28 17:16:46 | 显示全部楼层
相邻房间的门打开,两个房间的压差是必然会归零的,常规的空调机组风量调节不足以满足高压侧通过门泄往低压侧的风量。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表