各位大佬请教一下,空调初中效过滤器更换后是否需要有措施?例如臭氧消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 11:40:03 | 显示全部楼层
要,属于关键部件
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-16 11:47:26 | 显示全部楼层
没必要,正常维保,前期验证什么的都做过了,SOP规定,正产更换即可

点评

你们验证做的真全,连过滤器更换,都验证了,  详情 回复 发表于 2024-5-16 13:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-16 12:56:25 | 显示全部楼层
这更换之后写好更换记录,记录压差,然后做好相关的消毒工作(如有)就可以了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-5-16 13:08:07 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-5-16 11:47
没必要,正常维保,前期验证什么的都做过了,SOP规定,正产更换即可

你们验证做的真全,连过滤器更换,都验证了,

点评

对,这样我们就不用每次更换后,再消毒了,根据验证写SOP里面  详情 回复 发表于 2024-5-16 13:57
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-16 13:14:08 | 显示全部楼层
更换时一般停空调,换了之后主要关注过滤器的压差,确认过滤器是否完好。
重新启动,进行相应级别的空间消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 13:46:47 | 显示全部楼层
若是更换后有生产就需要消毒,如果换后车间没有活动就没有必要消毒,这个好像生产说了算
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-16 13:57:01 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-5-16 13:08
你们验证做的真全,连过滤器更换,都验证了,

对,这样我们就不用每次更换后,再消毒了,根据验证写SOP里面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-21 16:10:59 | 显示全部楼层
根据质量部门要求做,他们要求你做你就做。
一般来说,更换过滤器不会影响整体空调系统,空调更多也是过滤颗粒物一类的,你换了过滤器,空调的效果只有更好一些,难不成使用了3个月或者更长时间的过滤器还比新的干净不成?
消毒更多是针对微生物或者一些菌类的,和过滤器没多大关系。
根据质量部门要求,对一些关键房间或者比较重点的区域,做消毒,唯一的坏处不过是增加了一些能耗,好处却更多,所以,只是建议消毒,没有要求的话,不消也说得过去。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表