蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1183|回复: 20
收起左侧

请教大神,关于洁净室的照度标准

[复制链接]
回帖奖励 8 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
药徒
发表于 2024-1-30 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大神们,ISO 有哪个标准关于洁净室的光照度吗?没查到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 09:17:00 | 显示全部楼层
《医药工业洁净厂房设计规范》有具体照度的规定
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-31 09:22:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

目前是没有相关的要求吧,都是结合自己产品的,你可以考虑一下这个50457、50591这些,好像有建议。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-31 09:27:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 09:37:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

百度直接能查到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 09:49:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

学习学习     
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 09:50:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我们的百级车间照度验收标准≥500Lux,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-31 10:33:10 | 显示全部楼层
50457、50591上面有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 11:38:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

3.2.5 医药洁净室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定:
l 主要工作室一般照明的照度值宜为300lx。
2 辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不宜低于200lx。
3 对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 13:32:34 | 显示全部楼层
GB50073-2013洁净厂房设计规范
9.2.3无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200lx~500lx,辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸、走廊等宜为150lx~300lx
9.2.4洁净室内一般照明的照度均匀度不应小于0.7.
9.2.5洁净厂房内备用照明的设置应符合下列规定:
  1 洁净厂房内应设置备用照明。
  2 备用照明宜作为正常照明的一部分。
  3 备用照明应满足所需场所或部位进行必要活动和操作的最低照度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 13:42:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 13:49:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

300lx吧,参考GB吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 13:49:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 14:05:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

winchetan 发表于 2024-1-31 09:22
目前是没有相关的要求吧,都是结合自己产品的,你可以考虑一下这个50457、50591这些,好像有建议。

来过留下足迹
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-31 17:34:07 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2024-1-31 11:38
3.2.5 医药洁净室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定:
l 主要工作室一般照明的照度值宜为30 ...

GB知道,ISO 有吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-31 17:34:57 | 显示全部楼层

国外验证,不能参考GB,ISO 的有吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 18:03:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

水个金币没意见吧?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-2-1 09:39:10 | 显示全部楼层
学习学习   
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-18 14:54:08 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2024-1-31 11:38
3.2.5 医药洁净室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定:
l 主要工作室一般照明的照度值宜为30 ...

你好,这个是哪里的要求?想问一下标准来源
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-20 13:54:54 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

楼上的,大概在GB50457里面的照明章节
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表