蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1676|回复: 21
收起左侧

[生产设备] 新人求教纯化水管道的两个问题

[复制链接]
发表于 2024-1-22 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 夜雨夜1 于 2024-1-22 11:26 编辑

微信截图_20240122105656.jpg
一、如上图,夹层因为风管阻挡只有一个位置能下管道,且不在用水点正上方,问:纯化水管道可以在洁净间里面转弯么。
二、纯化水不是一天24h开循环,每天下班排空。立管里面的水如果不开阀就放不掉,开阀就吸空气(洁净间还能拗,普通环境的空气绝对污染管道里面了),这个除了一直开循环还有什么解决方法么?
微信截图_20240122111026.jpg
三、如上图,隔膜阀下面接三通阀,再另接阀门管道用水,用完拆掉三通,这样是否可行。
四、洗手台感应水龙头前端有隔膜阀(常开),如果加上隔膜阀死水长度超标,可否舍弃隔膜阀。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 11:30:02 | 显示全部楼层
你去找个纯化水设备制造厂家问问不好吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 11:35:18 | 显示全部楼层
你先去学一下指南再问问水系统厂商会不会好点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 11:46:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-22 11:57:23 | 显示全部楼层
建议:
一、因施工受限如图一情况我觉得是可以的,但要注意水平段的倾斜角度要符合规范。
二、可以排空+惰性气体吹扫以及保压保护(个人觉得也不一定要保压保护)。
三、四:用水点的末端一般管道连接复杂很难能符合纯化水设计规范(比如3D原则),建议设计成易拆卸结构;易污染段使用前安装、使用后拆除。

点评

K总,他这个洗手有必要纯化水吗  详情 回复 发表于 2024-1-22 13:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 13:06:51 | 显示全部楼层
1.可
2.每天开循环是最省事的办法,其他的都有隐患
3.可,就是三通外接的这些你们自己做好洁净消毒啥的,在一个你就是需要评估取样了,是连接三取样还是不连取样
4.洗手台可改为饮用水,用纯化水+常开隔膜阀没有意义了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 13:07:37 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-1-22 11:57
建议:
一、因施工受限如图一情况我觉得是可以的,但要注意水平段的倾斜角度要符合规范。
二、可以排空+ ...

K总,他这个洗手有必要纯化水吗

点评

必要可能没啥必要,但是一般企业可能也懒得再通个水管吧  详情 回复 发表于 2024-1-22 13:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-22 13:48:12 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-1-22 13:07
K总,他这个洗手有必要纯化水吗

必要可能没啥必要,但是一般企业可能也懒得再通个水管吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-22 13:59:28 | 显示全部楼层
转吧  爱的魔力转圈圈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 14:04:00 | 显示全部楼层
其他不知道怎么评,洗手台就没必要纯化水了吧?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-22 14:12:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 14:23:31 | 显示全部楼层
1.可以转弯,唯一的缺点就是不好看。
2.不想循环就停机,放空比不放风险还高,停机有风险但问题不大
3.用完拆掉最合理,但是不拆问题也不大,不过迎检的时候需要拆,因为死角可以接受但没有办法解释
4.隔膜阀是卫生级阀门,但如果隔膜阀变成了污染源,那就没有必要了,但是舍弃还不如常开,因为用别的阀门检查时候会被落条
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 14:34:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 屈蠖 于 2024-1-22 14:37 编辑

1、可以转弯,但是多几道弯对系统的影响你可知道?
2、循环是最好的方法,你越省事但实际的风险越大。
3、用完就拆了,安装前清洁消毒。
4、有必要用纯水洗手吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-22 15:41:43 | 显示全部楼层
答:1;(1)需要评估并考虑纯化水管道的整体坡度问题;(3)也要评估下管道3D是否可以满足,比较考验工艺管道供应商的技术水平.(3)纯化水分配输送过程中有流速要求建议考虑是否做特殊减震处理。
答:2:评估后做确认;建议考虑增加定期巴氏消毒频率。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 16:04:30 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2024-1-22 14:12
个人观点:
1、不可以,增加死角
2、水要一直循环,过年都会安排人值班

叩谢大佬解答,因为暂还没拿到证没正式生产,用水量很少,可能一周实际用水量都不够2吨,甚至有时候连续几天用不到水,所以没有连续循环。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 16:09:23 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2024-1-22 14:23
1.可以转弯,唯一的缺点就是不好看。
2.不想循环就停机,放空比不放风险还高,停机有风险但问题不大
3.用 ...

叩谢大佬解答,隔膜阀体考的时候老师没提过,之前用的肘式的长柄那种,就是觉得有点不方便想换。而且肘式的留的死管有点长,也怕以后检查。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-22 16:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 16:12:20 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-1-22 11:57
建议:
一、因施工受限如图一情况我觉得是可以的,但要注意水平段的倾斜角度要符合规范。
二、可以排空+ ...

叩谢大佬解答!
洗手是在一更,按D级算的,自来水管道接不进去。洗衣间原本有自来水管道,体考虽然没开项,但被老师指正出来,抽掉了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 16:16:33 | 显示全部楼层
屈蠖 发表于 2024-1-22 14:34
1、可以转弯,但是多几道弯对系统的影响你可知道?
2、循环是最好的方法,你越省事但实际的风险越大。
3 ...

叩谢大佬解答。实际正式生产水应该是循环,目前水用量少,所以每天停,有时候甚至不开。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 16:19:48 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2024-1-22 16:10
你不连续循环,万一滋生细菌,微生物了就很麻烦

目前还暂时没有,2年消毒4次,每个月测水,暂未发现超标。但你说的没错,一旦发现就晚了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 01:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表