进出入风淋室工作流程
1.进入洁净区:进门(由风淋室外再往风淋室内走)-从非洁净室进入洁净室:
打开外门----内门上电锁------进入风淋室-------关上外门(语音提示站在感应区内)内外门自锁------ 红外感应吹淋开始(语音提示吹淋过程)---------吹淋完毕(语音提示)-----进入洁净室(内门自动解锁)
1.1进入洁净区的人员打开外门时,内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。
1.2进入风淋室关上外门后,语音提示:“你好,请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。
1.3风淋前内外门上锁,风机启动开始风淋, 同时,风淋倒计时
开始计时。语音提示:“正在工作,请转动身体360度”。
1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人,系统内外门自动解锁,返回待机状态,红外将继续检测,如检测到有人,内外门会上锁,风淋室开始风淋。
1.5风淋过程中,有人按动上调、下调、及照明开关时,语音将提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。
1.6风淋过程中,有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。
1.7风淋结束后,内门解锁,语音提示:“吹淋完毕,请
从后门退出”。
1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下一次使用。
1.9如风淋完成,内门解锁后。里面的人员在规定时间没有离开风淋室,系统默认人可能已离开,自动返回待机状态。
1.10照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。
净化单元应存放在温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于80%,无酸碱等腐蚀性气体的库房中。在包装状态下的储存同期不得超过180天。
2.离开洁净区:打开外门,内门上电子互锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上外门,语音提示:“你好,请站在感应区内”。经外线智能系统开始检测是否有人在风淋室,如检测到有人,系统即转入风淋过程中。
2.1打开内门,外门电锁自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮。
2.2人走进风淋室,关上内门,系统开始检测是否有人在风淋室,如规定时间内检测到无人,内外门解锁。
2.3如检测到有人,系统待人员打开外门时,内门上锁,当关上外门后,系统返回初始状态。
2.4如遇特殊情况,人员可以选择返回洁净区,系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后,系统返回初始状态。
2.5外门开后,如规定时间内检测不到有人,若此时先打开外门,系统即转入进入 洁净区流程;若此时先打开内门,系统则转入离开洁 净区流程。
2.6照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。
3、 风淋室内外门互锁,风机起动开始风淋,风淋延时开始倒数I5S(设置值)。语音提示:“正在工作,请转动身体360度”,风淋结束后,启动延时,延时结束 后,风淋室内门自动解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出”,人出内门后进入洁净室,内门关闭,系统返回初始状态,等待下一次使用。(注:如延时结束 后想返回非洁净室,请按“急停”键,内外门解锁,可返回非洁净室。)
4、如系统在10秒内检测风淋室无人时,系统返回待机状态(红外线自动检测系统)。在待机状态下,如系统检测到人体时,风淋室开始风淋,但超过待机状态10秒后,系统返回初始状态。
5、如有人在风淋室,但不在系统感应区内,系统无反应,系统一检测到有人时,系统即转入风淋过程。
6、 如系统正在工作,有人接触按键开关时,语音提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。
7、在风淋室完成整个吹淋过程后,风淋室内外门自动解锁后,此时可以进入或者退出风淋室;如风淋室区域有人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。
8、出门(由内 外走)-从洁净室到非洁净室:
打开内门--------外门上电自锁-------进入风淋室---------关上内门-------- 内外门解锁---- 进入非洁净室---------- 返回洁净室
9、打开内门,外门上电子互锁,风淋室照明灯亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上内门,内外门解锁,系统开始检测是否有人在风淋室。
10、如检测到有人:可以选择内门出去:打开内门,外门上电自锁,再关上内门,系统返回初始状态或者选择外门出去,打开外门,内门上电自锁,再关上外门。系统返回初始状态。
11、 如检测不到有人:此时有人打开外门,系统即转入进门过程。
12、在出门过程中,如系统检测到有已经进入风淋室,在外门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。
转载请注明来源:http://www.qilvp.com/ |
|