如题,纯水间设置在悬空层和接地层,各有哪些好处与坏处?说出高见,大家一块学习学习
单选投票, 共有 109 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 15:28:44 | 显示全部楼层
          学习学习
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-8 15:31:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

水往低处流嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 15:31:44 | 显示全部楼层
个人感觉接地层好,大的纯水罐太重了

点评

如果是新建项目的话,这个可以增加承重设计来解决,不是大问题,只是成本要增加点  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 16:04:57 | 显示全部楼层
接地不用考虑排水,直接排地沟,悬空若有跑冒滴漏问题直接到下面了

点评

对,这个对于后期运行确实是一个隐患。而且排水量还比较大,疑是银河落九天  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-8 16:08:14 | 显示全部楼层
我们老楼是接地,后期生产量大的时候,谁呀不够,发生倒吸
新建的就悬空了,直接搞到顶层
个人认为顶层好

点评

这个要根据建筑高度决定要是不特别高的话,影响不大  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 16:27:01 | 显示全部楼层
接地层:基本不用考虑承重问题、滤料(石英砂、活性炭、树脂)的更换方便折腾及操作。
悬空层:需要考虑承重问题、跑冒滴漏等问题对楼下设备设施的影响、浓水等废水排放池防水层需做好、一二级泵及贮罐循环泵运转带来的楼板震动问题。
            原水罐至前处理有层高液位差是优势。
如果单考虑造价,纯水间设置位置涉及系统管路最短,造价最低,就设置在哪里。

点评

分析到位  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 16:34:03 | 显示全部楼层
这个问题好像有点专业了,蹲下来学习

点评

别光看,适当时候发意见  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 16:50:43 | 显示全部楼层
楼层高要考虑供水,市政水压力一般不够的,供水泵坏了也挺麻烦

点评

确实是个问题,可以考虑前段加稳压供水系统  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:17
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:13:39 | 显示全部楼层
zsj359 发表于 2024-1-8 15:31
个人感觉接地层好,大的纯水罐太重了

如果是新建项目的话,这个可以增加承重设计来解决,不是大问题,只是成本要增加点
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:14:30 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2024-1-8 16:04
接地不用考虑排水,直接排地沟,悬空若有跑冒滴漏问题直接到下面了

对,这个对于后期运行确实是一个隐患。而且排水量还比较大,疑是银河落九天
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:15:52 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-1-8 16:08
我们老楼是接地,后期生产量大的时候,谁呀不够,发生倒吸
新建的就悬空了,直接搞到顶层
个人认为顶层好

这个要根据建筑高度决定要是不特别高的话,影响不大
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:16:19 | 显示全部楼层
开水养活鱼 发表于 2024-1-8 16:27
接地层:基本不用考虑承重问题、滤料(石英砂、活性炭、树脂)的更换方便折腾及操作。
悬空层:需要考虑承 ...

分析到位   
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:17:04 | 显示全部楼层
PASSIONMAN 发表于 2024-1-8 16:50
楼层高要考虑供水,市政水压力一般不够的,供水泵坏了也挺麻烦

确实是个问题,可以考虑前段加稳压供水系统
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:17:42 | 显示全部楼层
amily5618 发表于 2024-1-8 16:34
这个问题好像有点专业了,蹲下来学习

别光看,适当时候发意见
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-8 17:23:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 21:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2024-1-8 17:17
确实是个问题,可以考虑前段加稳压供水系统

我们当时设计放在一楼,但是原水无法满足多介质罐的冲洗,后面又加了一个泵,板结还是很严重
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 07:49:44 | 显示全部楼层
这不是个问题,所接触的都是接地的,没见过悬空的。

点评

有不信邪的啊,觉得承重、排水解决好了就行了  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 08:31:53 | 显示全部楼层
羡慕这么高的楼层呀   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 13:06:32 | 显示全部楼层
悬空层,优先考虑用水端的压力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表