蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1100|回复: 15
收起左侧

[质量保证QA] D级洁净空调回风中效问题

[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-1 10:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区的回风中效使用了2个月,压差比初始压差高了2Pa,是中效过滤器漏了吗?洁净区的环境没有问题,高效的压差也没有增加。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-1 10:28:15 | 显示全部楼层
压差低了才是漏了,高了可能是堵了。2Pa可能是压差表误差。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-1 11:22:36 | 显示全部楼层
如果机箱没问题、初效正常,建议检查风机皮带是否磨损?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-1 21:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
中效上灰尘堆积,堵了,导致压差上升,正常情况,隔断时间换一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 07:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
谁家的中效压差波动可以控制 2pa 内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 07:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
看看更换时候的初始压差,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-2 08:01:04 | 显示全部楼层
是堵了吧。清理下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 08:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
jianing4233312 发表于 2024-01-02 07:59
看看更换时候的初始压差,

看到了,使用两个月比刚更换时候的初始压差高了2pa,这不是正常的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 08:11:55 | 显示全部楼层
2Pa的波动还不至于找原因,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 09:13:18 | 显示全部楼层
2pa波动不是正常波动吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 10:22:45 | 显示全部楼层
高了2pa很正常呀,超过初始压差2倍或者1.5倍清洗更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 12:56:59 | 显示全部楼层
确定只是高了2pa?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-2 13:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
正常是2倍, 你公司文件没规定初中效清洗更换时间?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-2 16:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
D级这么严格吗,上升应该是过滤器有粉尘了,可以等到定的清洁标准时清洁更换
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药士
发表于 2024-1-2 16:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 17:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 08:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表