 楼主| 发表于 2023-12-13 08:59:31 | 显示全部楼层
赵从传 发表于 2023-12-13 08:55
高效过滤器板子卸下里面就是通往检测口的弯管,我猜你最大的原因是发烟口没有怼进去,发烟口怼进去才是连通 ...

我一般会把发烟管放在靠回风墙那,放得很里面了,并与检测管放在一端 没啥问题呀,老铁

点评

你的发烟机器和发烟口是通过软管连接的,还是怎样?  详情 回复 发表于 2023-12-13 09:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 09:03:58 | 显示全部楼层
伤心太平洋 发表于 2023-12-13 08:59
我一般会把发烟管放在靠回风墙那,放得很里面了,并与检测管放在一端 没啥问题呀,老铁

你的发烟机器和发烟口是通过软管连接的,还是怎样?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 09:05:52 | 显示全部楼层
我暂时不清楚你具体怎样连接,只能靠猜,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 09:10:56 | 显示全部楼层
检查下管路连接,确定下上有浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 09:12:31 | 显示全部楼层
大家都不接受0的结果吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-12-13 09:28:12 | 显示全部楼层
伤心太平洋 发表于 2023-12-13 08:54
隔离器是有下游检测口的,将光度计和口连接即可,而安全柜下游就是直接用光度计检测啊

是的,这个下游检测口要测到有浓度才行的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:55:08 | 显示全部楼层
赵从传 发表于 2023-12-13 09:03
你的发烟机器和发烟口是通过软管连接的,还是怎样?

无菌隔离器 每块高效都会有对应的PAO发烟口和上游检测口,而安全柜操作台面下端会有一根细软管用于连接上游浓度检测口,发烟直接把管子放在台面下端放进去一点即可

点评

无菌隔离器的发烟口是压开式的,你试试把连接发烟的软管往里面怼,会有卡恰一声。我做的很多生物安全柜发烟口在顶部,要卸开一块板子,电路板附近就是发烟口检测口。如果都不行只能问厂家  详情 回复 发表于 2023-12-13 10:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:56:08 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2023-12-13 09:28
是的,这个下游检测口要测到有浓度才行的。

没懂你什么意思,下游检测到浓度我光度计读书就不是0了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 10:05:31 | 显示全部楼层
个人见解:吧扫描头放置在过滤器外边,看看是否有熟知显示,如果能显示正常,那过滤器确是效率好,因为你测定上游浓度有浓度,能达到要求,过滤器测试是依据上游浓度的泄露比率;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 10:08:16 | 显示全部楼层
伤心太平洋 发表于 2023-12-13 09:55
无菌隔离器 每块高效都会有对应的PAO发烟口和上游检测口,而安全柜操作台面下端会有一根细软管用于连接上 ...

无菌隔离器的发烟口是压开式的,你试试把连接发烟的软管往里面怼,会有卡恰一声。我做的很多生物安全柜发烟口在顶部,要卸开一块板子,电路板附近就是发烟口检测口。如果都不行只能问厂家
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:26:52 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2023-12-13 10:05
个人见解:吧扫描头放置在过滤器外边,看看是否有熟知显示,如果能显示正常,那过滤器确是效率好,因为你测 ...

我放在外面了 然后吹口气 确实是有读数
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:33:52 | 显示全部楼层
赵从传 发表于 2023-12-13 10:08
无菌隔离器的发烟口是压开式的,你试试把连接发烟的软管往里面怼,会有卡恰一声。我做的很多生物安全柜发 ...

我们隔离器发烟管是直接怼到连接口,完全包裹住他的,那种老式的安全柜,上游浓度检测管确实需要拆一块板子,因为我也做过这种
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:35:36 | 显示全部楼层
赵从传 发表于 2023-12-13 10:08
无菌隔离器的发烟口是压开式的,你试试把连接发烟的软管往里面怼,会有卡恰一声。我做的很多生物安全柜发 ...

C:\Users\Lenovo\Desktop\fff9176aa363bf54a8abc132d842f141.jpg
fff9176aa363bf54a8abc132d842f141.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 11:46:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 12:54:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 13:16:22 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2023-12-12 17:03
你下游要有检测口的,判定你高效的PAO浓度是满足检测要求,测试才有效的

你说的这个是上有浓度,下游的话 ,就是光度计扫描头扫出来的数值(泄露数值)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 13:18:15 | 显示全部楼层
会出现0的情况。一整块扫下来都是0,放到远离高效的地方,还是0,重置原点。多试几次,认为不存在0的高效,必须有数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 14:22:07 | 显示全部楼层
在正常的高效下面,重置零点试试,我们有时候也会出现一直没数的情况,通常重置一下就好了,有时候显示的数太大,然后自净了还是有点大的时候也会重置,你们是美国的ATI-2i的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 15:07:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:38:01 | 显示全部楼层
shyster0 发表于 2023-12-13 14:22
在正常的高效下面,重置零点试试,我们有时候也会出现一直没数的情况,通常重置一下就好了,有时候显示的数 ...

不考虑其他的问题,应该就是这个重置零点问题了,我问了同事,我们一般在校准的时候才会重置零点,一般情况不能重置,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表