        现有一无菌冻干产品,半压塞后出A级层流,进入A级送风区域,人工从原轨道上搬运至冻干箱前,冻干机进出箱装置推入冻干机冻干。(冻干机进出箱门口为A级送风,与B级区无物理隔离)。这种设置感觉不是很合理,法规不是要求在高风险操作区域要在A级下吗

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-17 09:36:52 | 显示全部楼层
同意。没意见
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-10-17 09:47:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-17 14:07:48 | 显示全部楼层
与GMP要求不一致
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-17 22:24:36 | 显示全部楼层
冻干机不是全自动的吗,怎么要人工进行转移,不在A级层流下,在半压塞,风险度非常高。建议更换冻干机设备。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-21 16:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
你要这样搞的话,一个冻干机机前安装A级层流,保证冻干机前面的操作区域无污染。转运使用A级层流小车。转运小车和A级层流下都进行微生物检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-21 16:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
小船ecb 发表于 2023-10-21 16:17
你要这样搞的话,一个冻干机机前安装A级层流,保证冻干机前面的操作区域无污染。转运使用A级层流小车。转运小车和A级层流下都进行微生物检测

人工操作无疑是增加了污染风险,而且可控性再次降低,这玩意生产的啥