洁净区湿度小于45%,且低湿度对产品质量无影响。

[复制链接]
发表于 2023-8-25 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新疆地区大部分事件洁净区湿度小于45%,且生产产品是体外诊断试剂对湿度不敏感,能否只规定上限湿度,不规定下限湿度?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 11:50:16 | 显示全部楼层
可以,以前我们产品对湿度要求高,规定<20%。这个本来就是根据产品要求自己定的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 12:49:12 | 显示全部楼层
可以。

湿度的限度来自于产品的需求,此外还有来自于人员舒适度。法规上没有规定具体湿度上下限。

基于此,确定
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-25 13:17:04 | 显示全部楼层
可以  
10版GMP只是要求适当的温湿度,做好规定就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 14:27:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 平凡的摆渡人 于 2023-8-25 14:29 编辑

GMP要求洁净区域的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应无特殊要求时,温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45~65%;
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-25 14:59:16 | 显示全部楼层
GMP已经取消对温湿度的明确要求,只要你们根据实际情况进行评估,完全可以
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-25 15:20:22 | 显示全部楼层
洁净室温湿度适合工艺要求即可,没有硬性规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 15:51:06 | 显示全部楼层
可以根据产品去设置温湿度,话说你是新疆哪里的,我也是新疆的,不过是做兽药制剂的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 16:54:40 | 显示全部楼层
平凡的摆渡人 发表于 2023-8-25 14:27
GMP要求洁净区域的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时,温度应控制在18~26℃,相对 ...

对的,按照工艺要求定,如果工艺没有要求,就按照普遍的要求18-26℃(45-65%)这个普遍的要求主要考虑人员舒适度和抑制微生物生长,湿度高霉菌酵母菌就高了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-25 17:08:52 | 显示全部楼层
18809939563 发表于 2023-8-25 15:51
可以根据产品去设置温湿度,话说你是新疆哪里的,我也是新疆的,不过是做兽药制剂的

啊。。。我是做体外诊断试剂的。有问题多交流呀
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-25 17:10:47 | 显示全部楼层
阳柳夕风 发表于 2023-8-25 16:54
对的,按照工艺要求定,如果工艺没有要求,就按照普遍的要求18-26℃(45-65%)这个普遍的要求主要考虑人 ...

工艺其实也没有确定的要求,根据常识判断湿度高了不好。再考虑新疆这边的湿度经常在45%以下,所以不想按照普遍要求去规定。

点评

湿度高了微生物滋生  发表于 2023-8-29 10:51
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-25 17:12:26 | 显示全部楼层
near 发表于 2023-8-25 14:59
GMP已经取消对温湿度的明确要求,只要你们根据实际情况进行评估,完全可以

我们批准的产品说明书储存只要求的温度,没有要求湿度。能不能作为我不设置湿度下限的依据

点评

虽然批准的产品说明书储存只要求存放温度,没有要求湿度。但是这和洁净室温湿度要求是两码事。洁净室环境涉及生产过程,涉及操作人员舒适性。  详情 回复 发表于 2023-8-26 08:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-26 08:24:11 | 显示全部楼层
千里海~ 发表于 2023-8-25 17:12
我们批准的产品说明书储存只要求的温度,没有要求湿度。能不能作为我不设置湿度下限的依据

虽然批准的产品说明书储存只要求存放温度,没有要求湿度。但是这和洁净室温湿度要求是两码事。洁净室环境涉及生产过程,涉及操作人员舒适性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-26 11:51:18 | 显示全部楼层
产品质量是一方面,还有安全生产方面的因素也要考虑,湿度过低,容易产生静电,如果有产尘间,那有没有粉爆的风险呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-27 15:31:33 | 显示全部楼层
可以,我能就是只有上限没下限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-28 10:21:16 | 显示全部楼层
学习学习,湿度要求基于产品需求其次考虑人员舒适度。有没有哪位老师知道如何做评估呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 11:34:27 | 显示全部楼层
汉字太少 发表于 2023-8-26 11:51
产品质量是一方面,还有安全生产方面的因素也要考虑,湿度过低,容易产生静电,如果有产尘间,那有没有粉爆 ...

最近看到,湿度会影响臭氧的消毒效果。而在35%一下的湿度时,消毒效果会折扣很多。

点评

臭氧消毒本来就是氧化还原反应,水作为还原剂,影响应该是比较明显的。  详情 回复 发表于 2023-8-28 11:44
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 11:39:14 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2023-8-26 08:24
虽然批准的产品说明书储存只要求存放温度,没有要求湿度。但是这和洁净室温湿度要求是两码事。洁净室环境 ...

人员舒适度来说,洁净车间不会刻意的做除湿。应该舒适度来说没有什么问题。产品采用的是干式 化学发光法,个别工艺环节要求湿度在30%以下。但是只是个别产品,还有一些产品是医疗器械的装配,个人认为湿度太低,有静电。我还不太熟悉产品,还要跟相关的负责产品的同事请教。再就是我们有臭氧消毒的操作,刚看到湿度过低会影响消毒效果。具体怎么定暂时还没出来结论,还要多方考虑。多谢各位老师的指点。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-28 11:44:02 | 显示全部楼层
千里海~ 发表于 2023-8-28 11:34
最近看到,湿度会影响臭氧的消毒效果。而在35%一下的湿度时,消毒效果会折扣很多。

臭氧消毒本来就是氧化还原反应,水作为还原剂,影响应该是比较明显的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-30 22:11:48 | 显示全部楼层
可以,根据你的生产工艺做适当调整
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-16 15:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表