发表于 2023-8-26 11:44:26 | 显示全部楼层
你好,我也遇到这个问题,想问一下,你们现在采用的什么方式?微生物能得到有效控制吗

点评

我们地还没批下来  详情 回复 发表于 2023-9-10 15:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-26 11:58:31 | 显示全部楼层
1、如果是连接配液罐、储罐等不可拆卸管道,可以随配液系统整系统清洗,消毒,一般可以用纯蒸汽、巴氏或其它文件规定的方法(乙醇、过氧化氢等);
2、如果是可拆卸管道(小部件、软管、活塞等),可以拆卸至容器具清洗间清洗、消毒,一般采用乙醇、过氧化氢等浸泡,也可以通过蒸汽灭菌柜进行灭菌处理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-9-10 15:16:55 | 显示全部楼层
阿白rqg 发表于 2023-8-26 11:44
你好,我也遇到这个问题,想问一下,你们现在采用的什么方式?微生物能得到有效控制吗

我们地还没批下来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 14:54:11 | 显示全部楼层
我们是0.1%NaOH冲洗+75%乙醇冲洗+纯化水冲洗,然后吹干。