蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 672|回复: 9
收起左侧

[制药用水] 主管出水能回流吗?

[复制链接]
发表于 2023-6-20 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们厂房现在还在建设阶段,现在有个问题,我厂房洗衣机用的工业洗衣机进水口高度有2.2米,房间高度有2.4米,如果纯化水离地高度1.4米然后采用软管和洗衣机连接就有可能会有从纯化水主管流出的水在回到主管,这个怎么解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-20 10:14:37 | 显示全部楼层
你从1.4米的纯化水路上向上多做一个2.3m的不锈钢U型弯不就行了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-20 10:57:11 | 显示全部楼层
哒哒哒hjc 发表于 2023-6-20 10:14
你从1.4米的纯化水路上向上多做一个2.3m的不锈钢U型弯不就行了?

聪明  聪明
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-6-20 11:05:09 | 显示全部楼层
并不是所有的纯化水U型管出水口,都是1.4米的。要根据实际需要来。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-6-20 12:12:45 | 显示全部楼层
U型弯离地距离设计高点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-20 15:10:26 | 显示全部楼层
哒哒哒hjc 发表于 2023-6-20 10:14
你从1.4米的纯化水路上向上多做一个2.3m的不锈钢U型弯不就行了?

你真是一个大聪明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-21 14:54:43 | 显示全部楼层
纯化水带压,怎么会回流,还有一个涉及到清洁的问题,用完你软管不清洁么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-25 11:05:25 | 显示全部楼层
根据实际情况进行布置,回流是不可能回流的,上面没有隔膜阀嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-25 15:15:18 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-6-25 11:05
根据实际情况进行布置,回流是不可能回流的,上面没有隔膜阀嘛?

洗衣机用点的隔膜阀一般是手动的,经常有用完不关的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-25 17:28:24 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2023-6-25 15:15
洗衣机用点的隔膜阀一般是手动的,经常有用完不关的

如果这样就隔膜阀下面按个单项阀,有一种特别窄的那种。还是要养成良好行为规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 07:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表