蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 834|回复: 9
收起左侧

[确认&验证] 压差风量换气次数调节过程中的顺序

[复制链接]
药徒
发表于 2023-5-16 20:56:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请问一下大家,在建立车间时,如果需要调节合适的压差、风量、换气次数,我们的调节顺序是啥呢?是先通过确定房间的目标换气次数,再调节风量,调节风量之后通过调节回风来确定压差吗,还是别的顺序呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-16 21:34:08 | 显示全部楼层
当然是先风量或者换气次数了   压差后调
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-17 08:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
真的这个顺序吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 08:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
风量=换气次数是基础,换气次数的多少决定净化污染的能力,压差是压力梯度,主要是防止环境污染和交叉污染,这个和送风、排风、回风,洁净室密封、相邻环境压差都有影响
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-5-17 08:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zackzong 于 2023-5-17 08:45 编辑

HVAC Test/Validation – Strategy
HVAC Test&Validation – Strategy.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 08:52:50 | 显示全部楼层
先确定目标值,多少换气次数,根据设计要求进行调节,正常顺序先保证进风,回风,有排风的也要确认好分量是否能达到要求。后面开始调整压差等。

点评

想去旅游  详情 回复 发表于 2023-5-17 11:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 09:11:46 | 显示全部楼层
换气次数(单位风量)是绝对的硬性要求,是洁净度保证的前提,因洁净区级别确定,需要首先明确并保证;房间压差在这基础之上再调整好各房间、区域间的梯度
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-17 11:09:02 | 显示全部楼层
骑着小毛驴环游 发表于 2023-5-17 08:52
先确定目标值,多少换气次数,根据设计要求进行调节,正常顺序先保证进风,回风,有排风的也要确认好分量是 ...

想去旅游                                
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 12:32:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 13:26:38 | 显示全部楼层
反正最终结果能符合洁净室标准,怎么调的交给供应商去吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 04:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表