蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 871|回复: 7
收起左侧

[确认&验证] 空调系统PQ验证与空调净化环境PQ

[复制链接]
药徒
发表于 2023-5-9 12:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,请教您们公司习惯是如何处理的:
      空调系统PQ验证是把空调净化环境的PQ包 含在内还是各做各的呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-9 13:23:57 | 显示全部楼层
净化系统=空调系统+洁净区(室)
空调和洁净区是一个整体,当然要一起做啦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 13:24:57 | 显示全部楼层
个人理解,空调系统PQ应该是针对空调机组制冷、制热、除湿、过滤、温湿度调节、自动控制等能力的综合确认,环境净化能力属于空调能力的一个重要部分。再者说了,不结合使用环境,空调机组的很多性能也无法或很难单独确认啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 14:45:48 | 显示全部楼层
这个要看公司内部的评估和规定,领导的想法不好说。都是一通扯皮然后互相推诿责任。最后定出来的,一般嫌麻烦就是空调系统的PQ包含洁净室的PQ一起做了,有的地方就要单独分开,空调机组单独做一个验证,洁净室单独做一个验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-9 15:38:09 | 显示全部楼层
空调系统PQ验证 = 空调设备设施的性能验证?
空调净化环境PQ = 传统意义上的性能验证,也就是洁净室环境能力的PQ验证
我理解的对吗?  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-10 11:23:04 | 显示全部楼层
一起做啊,空调系统的性能不是通过环境来验证的嘛,你的意思是空调机组运转的性能吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-11 16:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
设备有设备的PQ,环境的PQ仅是洁净环境的验证
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-16 09:55:35 | 显示全部楼层
一起做的呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 18:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表