亲爱的蒲友,空调系统中,初、高效更换考虑上限超出几倍初始压力的情况更换,那低于初始压力的下限情况是否会被考虑,如果有这种标准那依据是出自那里?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-30 14:36:38 | 显示全部楼层
低于初始压差,排除空调系统风量降低的情况下,只有一种可能,过滤器漏了。
用于过滤的东西,漏了的东西,不换还能咋样?
这个问题就像:电话不能打电话了,要不要换呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 14:39:59 | 显示全部楼层
我们的规定,初、中效过滤器在压差超过初始压差一倍时清洗一次,清洗后压差仍超过初始压差一倍时更换初、中效过滤器。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 14:46:46 | 显示全部楼层
一般是2倍以内,但还要结合换气次数、压差这些能不能达标。低于初始,如果其他因素不变,那就是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 14:49:46 | 显示全部楼层
初效过滤器,如果袋式的,不能洗,一洗就碎了。中效过滤器可以洗。一般高于初始压力2倍。就要更换。根据当地的气候和环境,如果当地尘土大,那么更换频率就高一点。一般都是3个月一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 15:05:16 | 显示全部楼层
一般漏的可能性不大吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 15:20:14 | 显示全部楼层
低于初始,有可能是没装好或是破损的情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 15:22:02 | 显示全部楼层
2倍初始压力或三个月更换,不清洗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-30 15:22:49 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-3-30 14:36
低于初始压差,排除空调系统风量降低的情况下,只有一种可能,过滤器漏了。
用于过滤的东西,漏了的东西, ...

wzzzz
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 15:54:05 | 显示全部楼层
初中效过滤器在两倍初始压差的时候更换,那是延续下来的GMP核查要求,但实际上这种策略是错误的。

点评

大家好像都这么干, 错在哪呢?  详情 回复 发表于 2023-3-30 15:59
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-30 15:59:13 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-3-30 15:54
初中效过滤器在两倍初始压差的时候更换,那是延续下来的GMP核查要求,但实际上这种策略是错误的。

大家好像都这么干,
错在哪呢?

点评

这种判法来源于之前的空调箱不是变频的,初中效过滤器积尘之后阻力增加,送风量就少了导致区域内的换气次数降低。但现在都是采用变频风机了,变频风机能够恒定空调箱的送风量。初中效过滤器与高效过滤器不同,高效过  详情 回复 发表于 2023-3-30 16:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 16:13:49 | 显示全部楼层
终阻力超过初阻力两倍时更换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 16:34:29 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-3-30 15:59
大家好像都这么干,
错在哪呢?

这种判法来源于之前的空调箱不是变频的,初中效过滤器积尘之后阻力增加,送风量就少了导致区域内的换气次数降低。但现在都是采用变频风机了,变频风机能够恒定空调箱的送风量。初中效过滤器与高效过滤器不同,高效过滤器出厂的时候就达到了很高的效率。但初中效过滤器它是标的平均效率,出厂时的概率效率并不高,随着积尘过滤效率慢慢提高。
你初中效两倍初阻力的时候,也是它效率最高的时候。由于采用了变频风机,只需要略加升频就能够维持送风量,这个时候有必要更换吗?仅是能耗可能会大一些,这就需要你权衡一下哪个更经济。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-30 20:16:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxzxd007 于 2023-3-30 20:23 编辑

GB14295 标准里6.9初阻力的描述,不知道有没有用?GBT36370 附录表A4的初阻力、终阻力的描述。参考参考

GB∕T 14295-2019 空气过滤器.pdf

1.66 MB, 下载次数: 110

GB∕T 36370-2018 洁净室及相关受控环境 空气过滤器应用指南.pdf

15.04 MB, 下载次数: 129

点评

谢谢老师分享  发表于 2023-5-10 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-31 09:07:36 | 显示全部楼层
在遵循法规基础上,定方案啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-23 20:20:11 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2023-3-30 20:16
GB14295 标准里6.9初阻力的描述,不知道有没有用?GBT36370 附录表A4的初阻力、终阻力的描述。参考参考


下载参考学习,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 13:39:45 | 显示全部楼层
1.5到2倍更换,三个月更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-9 17:43:18 | 显示全部楼层
过滤器的阻力和很多因素有关,风速,过滤器的厚度(例如初效的厚度,袋式的袋深,高效的厚度)滤料的材质等
例如空调系统的风速额定2.5m/s 初效过滤器的厚度为46mm,材质为G4初效过滤棉,初阻力一般会在60-80PA左右
所以过滤器更换需要确认好初始阻力,初,中效终阻力为初阻力的2-4倍,高效为初阻力的2-3倍 到达终阻力之后再来清洗或更换
如果需要清洗建议买龙骨架工艺的初效过滤器,滤棉选用聚酯纤维(外观颜色为绿白色)这种可以清洗5-6次,中效无纺布材质不可以清洗,高效玻纤与PP料也是不可清洗

点评

谢谢老师  发表于 2023-5-10 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 13:55:39 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-3-30 16:34
这种判法来源于之前的空调箱不是变频的,初中效过滤器积尘之后阻力增加,送风量就少了导致区域内的换气次 ...

提高风机频率,确实能够提高送风量,但这样做可能的风险:风机频率对过滤器压差影响是很大的,频率越高压差越高;如果过滤器存在轻微破损,这时候为保证送风量提高频率,可能会掩盖过滤器破损导致的压差降低的事实。我的初始压差记录、日常压差记录都会明确风机频率和新风比例,在相同的工况参数下比较压差变化才有意义。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 15:00:39 | 显示全部楼层
w1234ngjin 发表于 2023-3-30 14:39
我们的规定,初、中效过滤器在压差超过初始压差一倍时清洗一次,清洗后压差仍超过初始压差一倍时更换初、中 ...

你们是如何清洗的,可以说详细一些吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 21:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表