蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 古墓派
收起左侧

[其他] 一个难死专家的硬件问题请回答

  [复制链接]
药师
发表于 2012-11-10 22:06:06 | 显示全部楼层
kezhang2000 发表于 2012-11-10 12:44
一般是 粗效初始值的2倍或60pa就要换了

我们规定1.5倍,而且还有时间限,往往时间到了,还不到1.1倍也就换了,成本很高
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:12:36 | 显示全部楼层
sxdtoyz 发表于 2012-11-10 15:50
楼主的问题:1、洁净级别与换气次数关系大吗?2、压差不是绝对能反映洁净程度?3、洁净的日常监测参数确定? ...

好像比我对楼主还要理解啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:13:19 | 显示全部楼层
hhhy 发表于 2012-11-10 20:06
换气次数跟自净时间相关,也是有要求的,要定期测试的。根据换气次数测试情况,以及初中效堵的情况,需对初 ...

他是想要理论与实践的数据或者依据
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:14:57 | 显示全部楼层
kingway 发表于 2012-11-10 21:33
换气次数的标准不应该是一个绝对值或者是一个明确的标准值,而是应该根据实际工艺控制需要制定。
从现在制 ...

这个数据规定,我也不知道哪儿来的、对不对。我们只是测试洁净度合格,人在里面相对不憋气就算了。

点评

你不知道,我更不知道,呵呵,问问元芳吧,你说呢?@元芳  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:16:02 | 显示全部楼层
yujieli2008 发表于 2012-11-10 21:45
没太明白,换气次数满足人员的舒适度是不是就可以了?
倒是请问下:初、中效到底清洗不清洗 ?

舒适度与送风量、新风量有关
初中效可清洗的就清洗,不可清洗的就不清洗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 08:44:55 | 显示全部楼层
古墓派 发表于 2012-11-10 12:00
但是很多设计研都是按照法规要求的换气次数设计的,没有考虑最差条件啊,初中校阻力一般推荐2倍更换,谁算 ...

     为什么要控制压差,监控压差,目的是随时掌握初中效的情况,一般认为初效压差达到初始值的1.5倍或2倍就需要清洗或更换,这是怎么来的?正如楼主说的,那么多的不清楚的情况怎么能通过验证呢,验证不会只 是验证正常情况吧,也应该定个最差条件,定个警戒限吧。如果正常的情况能够达到25次的换气,那么按照要求,一种做法是保证初效的压差两倍值时还能够达到25次换气,另一种做法是在保证25次换气的前提下,验证一下初效压差应该在初始值的多少倍必须清洗或更换。
    有些时候自己都有很多疑问,那么就是还没有掌握或理解,或是没有做到位。论坛是个好地方,在交流的时候能够条理化自己的思维,能够拓宽自己的思路,能够发现自己的不足和错误,能够。。。,所以有争论、有交流才有提高,闭门造车不可取。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 09:31:59 | 显示全部楼层
学习、回复、发帖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 09:45:32 | 显示全部楼层
石头968     soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 10:20:28 | 显示全部楼层
回楼主大人,一个傻瓜提的问题,三个科学家都解答不了

点评

有狄大人在,没有解决不了的问题  详情 回复 发表于 2012-11-12 19:18
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-11 14:53:19 | 显示全部楼层
呵呵,这里的人热情是很高啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-11 14:57:04 | 显示全部楼层
好多没看懂,但是初中效怎么那么容易堵呢?定期更换、压差检查、时时监控这些工作都做哪里去了?

点评

三个月换一次,差不多吧  详情 回复 发表于 2012-11-11 18:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 15:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓星 于 2012-11-11 15:28 编辑

在有粉尘的车间为了除尘而直排,不仅排去风量也排去冷量,换气乱了。要洁净度达标要重新调节风量平衡。要谨慎直排与调阀。

点评

除尘设施好一些,风也可以回到初效前。 除非是致敏性粉尘,必须直排,还有湿热直排。  详情 回复 发表于 2012-11-11 18:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-11 18:05:27 | 显示全部楼层
al770901 发表于 2012-11-11 14:57
好多没看懂,但是初中效怎么那么容易堵呢?定期更换、压差检查、时时监控这些工作都做哪里去了?

三个月换一次,差不多吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-11 18:07:11 | 显示全部楼层
晓星 发表于 2012-11-11 15:24
在有粉尘的车间为了除尘而直排,不仅排去风量也排去冷量,换气乱了。要洁净度达标要重新调节风量平衡。要谨 ...

除尘设施好一些,风也可以回到初效前。
除非是致敏性粉尘,必须直排,还有湿热直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 20:54:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-10 21:49
楼主的思维太混乱,我也没理解清楚,我按照自己的理解试着答复一下,不对之处望见谅,以后请不要太为难我, ...

致敬:石头严谨负责的态度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 22:09:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-10 22:14
这个数据规定,我也不知道哪儿来的、对不对。我们只是测试洁净度合格,人在里面相对不憋气就算了。

你不知道,我更不知道,呵呵,问问元芳吧,你说呢?@元芳  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-11 22:19:36 | 显示全部楼层
此事必有蹊跷
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-12 08:33:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-11 18:05
三个月换一次,差不多吧

是啊我们在特殊的季节都有一个月一换的时候,定的是一个季度,但是压差检查、初阻力检查等有一项不合格就要换的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-12 08:55:54 | 显示全部楼层
还真的看不懂楼主的意思

不过一般是不是不检测换气次数,检测初中高效的压差。
送风量也仅仅是更换高效时进行检测,会定期检查吗??

点评

我们做高效检漏,半年一次,送风量好像也是半年一次,或者一年一次。  详情 回复 发表于 2012-11-12 19:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-12 11:00:10 | 显示全部楼层
路过学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。