x
2010版GMP上没有了换气次数的具体数值要求,但是医药洁净厂房设计规范上有规定,我具体数值记不清楚了,好像是D级20次,C级35次,B级50-60次,FDA要求洁净区最低换气次数好像是25次以上,且不说这几个数值是否正确,如果一开始按照这个数值去设计、安装、调试,那么测试的可接受标准是什么?有人说±15%,就算对吧,那么换气次数日常检测周期说多长?半年、一年,无所谓对错,如果正好赶上初中效都堵了,最差状态出现了,换气次数不合格,当然了洁净度还是合格的,也有可能不合格,这时候如果评估这个风险,测试换气次数的意义是不是就不大了,以洁净度合格为可接受标准,有时候换气次数已经很低了,越来越低,人都快憋死了,可是洁净度仍然都合格,有一家药厂周期性做换气次数的测试,很多时候因为各种原因(可能初中校正好堵了没来得及换)经常不合格,验证失败,结果更换初中效后又合格了,或者微调一下后又合格了,平时可能为了调整压差,也微调送回风阀,也会影响换气次数吧。我也不知道我想问什么,大概你应该知道我的意思吧,那就请说一下吧{:soso_e151:}

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 专家|主题: 27, 订阅: 0
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 21:49:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-11-10 21:54 编辑

楼主的思维太混乱,我也没理解清楚,我按照自己的理解试着答复一下,不对之处望见谅,以后请不要太为难我,我也有很多不懂得东西,说错了,会误人子弟的:
GMP是药品生产质量管理规范,是药品生产质量管理的大纲,不能替代各个专业的法规和规范,比如土建、机械、电气、自控、暖通、空调、安全、消防、防爆……他们都有各自的法规和规范,都需要严格遵守,那么这样看来,GMP没有规定换气次数也就不足为奇了,难道GMP没有规定,我们就无所适从了吗?
关于换气次数的设计,说穿了就是风量的设计,GMP上没有,国内的认证遵循国标《医药洁净厂房设计规范》,国外的认证可以遵循ISOxxx,FDA要求洁净区最低换气次数好像是25次以上,如果过FDA认证就要严格遵守此规定。
我认为换气次数的规定,应该是来源于粒子监测的结果,可能是慢慢降低换气次数(可以降低总送风量),同时监测房间的粒子,当粒子浓度增加到不符合洁净级别标准的临界值时,也就是换气次数满足洁净级别的最低限了,然后乘以一个2倍或者3倍的保险系数,应该就是设计规范上要求的换气次数,这个换气次数,可以理解为工程上的设计值,误差范围百分之多少算合格,15%,应该还有保证,30%是否还有保证呢,你可以去做一下验证,看总风量降到多少,洁净度就不合格了,这个数据可以作为日后换气次数监控和风险分析的依据。有了这个数据,你就有了更多的话语权,关于空调系统降频值班运行的问题是不是也就有了频率底限数据。
关于初、中效的更换周期,你也可以做一下更换周期的验证,如果不做,一般按照阻力1.5倍时,测一下换气次数呗,因为你上一段已经知道了换气次数(也就是总的送风量,更可测可控)与洁净度的关系,那么初、中效阻力和洁净度的关系也就有了,能不能有洁净度保证,你也就清楚了。所谓的换气次数最差条件,不是以洁净度合格为唯一标准,而是以风量满足洁净度要求、满足人均新风量40立方要求、满足湿热负荷清除的要求,取最大值,如果只以洁净度来衡量换气次数,人在洁净区真的可能会被憋死。
空调系统处于良性运行状态,就是要及时更换新风滤网、初效、中效,最大限度地保护高效,最大限度地满足洁净度要求和换气次数要求。因为换气次数还肩负着另外的任务,而不仅仅是洁净度。
任何时候,换气次数检测都不应该不合格,如果不合格,那就是你设置的标准不正确,或者你的空调系统本身设计有问题,换气次数没有考虑初、中效过滤器衰减的余量,没有考虑人的舒适的新鲜空气量、没有考虑设备的散热、散湿……最差条件下,换气次数也要满足要求,这就是设计的原则。当然最差条件不是指新风、初效、中效完全堵死,而是指压差上升到1.5倍后,如果完全堵死,那问题就大了,无法考量。
调压差,应该是调回风,送风轻易不要动,送风是定风量阀,在调节范围内,风量应该是相对恒定的,依靠回风来调整压差。现在我们把更多的调节功能交给自动控制,一个空调系统的加热、冷却、除湿、加湿,更先进的是利用模糊控制理论来实现,这样更加智能,更加节能。包括压差控制,也交给计算机控制好了,你就一边儿凉快去吧!
闲了来论坛多混混,大家多聊聊,有机会认识一下,何乐而不为。

点评

石头968 的敬业、专业精神令人敬佩 ,蒲公英有福气啊 ,坛友很幸运啊  发表于 2012-11-10 22:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 11:35:10 | 显示全部楼层
跟不上楼主的思维 真没看懂
那么换气次数日常检测周期说多长?半年、一年  ---------------楼主是嫌这周期太长不足以保证洁净度吗

初中效有那么容易堵吗,初中效的压差监控极其重要,我们甚至实时监控,有堵的趋势时就加以维护。

楼主是觉得换气次数的实际指导意义不大??

点评

楼主也没有周期的概念,新风滤网你初效还真容易堵。 监测换气次数,其实检测送风量就可以了。  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:49:22 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-10 11:35
跟不上楼主的思维 真没看懂
那么换气次数日常检测周期说多长?半年、一年  ---------------楼主是嫌这周期 ...

你还真没看懂,我也没看懂啊,反正就这么一个混乱情况,你说咋办吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 11:53:23 | 显示全部楼层
初中效的压差监控就是确保初中效不会堵到允许的范围以外,房间的话,相邻房间或是其他的压差表也能体现高效是不是堵了,真堵的厉害的时候压差会小很多的。过滤器是否堵掉或效率降低都是需要重点监控的。
另外,估计楼主的意思是不用保证达到要求的换气次数也能达到洁净要求。这个当然可以,但是是有很多前提条件的,是存在很多隐患的。不知道法规是根据什么计算出来的,但估计是能够完全达到设定要求的最低条件了。

点评

关键是堵到什么程度是允许的,谁验证过啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-10 12:00:40 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2012-11-10 11:53
初中效的压差监控就是确保初中效不会堵到允许的范围以外,房间的话,相邻房间或是其他的压差表也能体现高效 ...

但是很多设计研都是按照法规要求的换气次数设计的,没有考虑最差条件啊,初中校阻力一般推荐2倍更换,谁算过2倍阻力风量会降到多少,换气次数会发生什么样的变化,洁净度会发生怎么样的变化,初中校更换周期内洁净区发生了什么,怎么监测,那什么指标说话,还不是只有粒子、压差,那要换气次数干嘛
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2012-11-10 12:44:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 12:46:31 | 显示全部楼层
确实有点乱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 13:31:46 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 13:53:10 | 显示全部楼层
专家呢?专家出来吧,强烈呼叫专家,这个时候是看专家本事的啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 15:35:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 15:44:38 | 显示全部楼层
我也被思维混乱了,捋一捋再说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 15:45:34 | 显示全部楼层
楼主就是想去掉换气次数呗?
可以。
反正是工程部负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 15:50:55 | 显示全部楼层
楼主的问题:1、洁净级别与换气次数关系大吗?2、压差不是绝对能反映洁净程度?3、洁净的日常监测参数确定?4、设计的参数很重要!5、日常维护可以及时纠偏。相互学习

点评

好像比我对楼主还要理解啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 15:54:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 20:06:38 | 显示全部楼层
换气次数跟自净时间相关,也是有要求的,要定期测试的。根据换气次数测试情况,以及初中效堵的情况,需对初中效进行及时的清洗或更换,这是必需的。

点评

他是想要理论与实践的数据或者依据  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 21:33:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingway 于 2012-11-10 21:49 编辑

换气次数的标准不应该是一个绝对值或者是一个明确的标准值,而是应该根据实际工艺控制需要制定。
从现在制药设施VHAC系统设计与测试的现状看,感觉有可能当初历史原因,我们的专家没有搞清楚换气次数、级别与实际工艺需要的关系 ,就编制了一个不科学的制药设施设计标准,把换气次数规定了一成不变的标准,导致设计单位、测试单位与制药企业的困惑。

点评

这个数据规定,我也不知道哪儿来的、对不对。我们只是测试洁净度合格,人在里面相对不憋气就算了。  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 21:45:24 | 显示全部楼层
没太明白,换气次数满足人员的舒适度是不是就可以了?
倒是请问下:初、中效到底清洗不清洗 ?

点评

舒适度与送风量、新风量有关 初中效可清洗的就清洗,不可清洗的就不清洗  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:03:31 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-10 11:35
跟不上楼主的思维 真没看懂
那么换气次数日常检测周期说多长?半年、一年  ---------------楼主是嫌这周期 ...

楼主也没有周期的概念,新风滤网你初效还真容易堵。
监测换气次数,其实检测送风量就可以了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-10 22:04:19 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2012-11-10 11:53
初中效的压差监控就是确保初中效不会堵到允许的范围以外,房间的话,相邻房间或是其他的压差表也能体现高效 ...

关键是堵到什么程度是允许的,谁验证过啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。