洗瓶机和灌装机位置

[复制链接]
发表于 2022-12-15 17:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请问下各位大佬,公司的洗瓶机隧道烘箱和灌装机在同一个房间(C+A),非最终灭菌产品,灌装后是冻干,这样可以嘛,还是说灌装机和洗瓶机隧道烘箱必须分两个房间
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-15 17:07:37 | 显示全部楼层
灌装过程,如果在开放式RABS则必须在B+A条件下

如果是封闭式RABS,则可以在C
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-15 17:08:40 | 显示全部楼层
隧道烘箱尺寸多大,房间多大,风量够吗,换气次数会不会不达标
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-15 17:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
sunguoqing 发表于 2022-12-15 17:07
灌装过程,如果在开放式RABS则必须在B+A条件下

如果是封闭式RABS,则可以在C

是封闭的隔离器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 17:22:52 | 显示全部楼层
洗瓶机+隧道烘箱运作时房间温湿度太大 别和灌装放一起
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-15 19:08:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-16 08:41:44 | 显示全部楼层
隔离器可以在同一房间,C级
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-16 09:25:31 | 显示全部楼层
分开为好,即使是隔离器,也不建议洗瓶机放一起,毕竟有上瓶工序。