蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2054|回复: 38
收起左侧

[空调系统] 压差

[复制链接]
药徒
发表于 2022-11-25 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,厂房建设小白请教下,在同一级别洁净区下,房间内+10Pa,走廊+25Pa,门朝内开,这样设计压差除了防止房间内粉尘飞出,还有什么其他目的吗?会不会把门吹开?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 10:40:44 | 显示全部楼层
还有这样的,你如果粉尘的话,你不得加个缓冲
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:48:30 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2022-11-25 10:40
还有这样的,你如果粉尘的话,你不得加个缓冲

不是说主要目的是为了防止粉尘,只是说可能有这部分的考虑在里面,个人只是单纯感觉这样的压差设计有点奇怪,才有此一问的

点评

是奇怪哈,少见  详情 回复 发表于 2022-11-25 11:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 10:49:18 | 显示全部楼层
门朝内开,把门吹开???  所以你们平时做不到随手关门呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:52:44 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-11-25 10:49
门朝内开,把门吹开???  所以你们平时做不到随手关门呀

设计图上是这样的,肯定要随手关门的,但是这个压差设计个人感觉有点奇怪,但是说不上来
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 11:02:44 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 10:48
不是说主要目的是为了防止粉尘,只是说可能有这部分的考虑在里面,个人只是单纯感觉这样的压差设计有点奇 ...

是奇怪哈,少见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 11:03:26 | 显示全部楼层
走廊外是不是对一般区的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:04:20 | 显示全部楼层

所以,请问老师一般同级别下,洁净区内的压差应如何设计比较合理的

点评

9楼说了,看具体的情况,功能间做什么用的  详情 回复 发表于 2022-11-25 11:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 11:05:42 | 显示全部楼层
也不止是防尘,主要是看这个房间是做什么的,压差的设计是相对干净的区域高于相对不干净的区域;比如同级别清洗间的压差会比走廊低,而同级别器具存放间(存放干净器具的房间)会比走廊高。类似这个道理
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-25 11:07:28 | 显示全部楼层
是合理的,这点压差是不会把门吹开的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 11:07:46 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 11:04
所以,请问老师一般同级别下,洁净区内的压差应如何设计比较合理的

9楼说了,看具体的情况,功能间做什么用的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:09:22 | 显示全部楼层
砥砺前行n66 发表于 2022-11-25 11:03
走廊外是不是对一般区的,

是的,走廊两头的门是对一般区的,两头的门应该是防火门的

走廊的左右两边都有房间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:12:46 | 显示全部楼层
搬砖小徐 发表于 2022-11-25 11:05
也不止是防尘,主要是看这个房间是做什么的,压差的设计是相对干净的区域高于相对不干净的区域;比如同级别 ...

好的,明白了,谢谢老师,不过我们这个压差设计的是走廊最高,其他房间的都比走廊的低
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:13:09 | 显示全部楼层
jia666ning 发表于 2022-11-25 11:07
是合理的,这点压差是不会把门吹开的

好的,了解了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-25 11:13:55 | 显示全部楼层
一般门是向着“脏”的一方开,也就是顺着压差方向开。
个人觉得:也不是一棒子打死的,这个就是个工程技术问题,关键看设计目的。你说这种情况明显就是房间相对走廊是“脏”的,一般直接连接结晶走廊的门都是向房间里开的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 11:15:28 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 11:09
是的,走廊两头的门是对一般区的,两头的门应该是防火门的

走廊的左右两边都有房间

对一般区肯定要20多帕以上了,走廊对外25帕,房间对走廊10帕,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:22:22 | 显示全部楼层
老K 发表于 2022-11-25 11:13
一般门是向着“脏”的一方开,也就是顺着压差方向开。
个人觉得:也不是一棒子打死的,这个就是个工程技术 ...

好的,谢谢老师,规划上确实跟老师说的一样。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:22:52 | 显示全部楼层
砥砺前行n66 发表于 2022-11-25 11:15
对一般区肯定要20多帕以上了,走廊对外25帕,房间对走廊10帕,

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 11:32:40 | 显示全部楼层
压差是用来防止低洁净度污染高洁净度的区域,一般走廊的相对较差的,你们这么设计就说明那个房间比走廊还要差,可能会污染到走廊。
门朝那边开不是关键,最好是朝高压力那一侧,满足不了嘛在哪边都可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 11:40:16 | 显示全部楼层
开门放向应该与房间压差有关,门应该往压力小的方向开,而房间压力设置是与该房间功能有关
即使你房间产尘,房间门也应该朝外开,不然门不容易关紧,还是有粉尘扩散至走廊的风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 06:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表