收起左侧

[空调系统] 压差

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:43:24 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2022-11-25 11:32
压差是用来防止低洁净度污染高洁净度的区域,一般走廊的相对较差的,你们这么设计就说明那个房间比走廊还要 ...

好的,明白了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:48:01 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2022-11-25 11:40
开门放向应该与房间压差有关,门应该往压力小的方向开,而房间压力设置是与该房间功能有关
即使你房间产尘 ...

好的,谢谢老师,也就是说如结晶间,粉碎间的门最好是朝外开的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 12:59:27 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2022-11-25 11:32
压差是用来防止低洁净度污染高洁净度的区域,一般走廊的相对较差的,你们这么设计就说明那个房间比走廊还要 ...

好的,了解了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 13:11:33 | 显示全部楼层
门吹开始必然的,你说这种设计,门只靠折页和门锁固定,时间长了门锁肯定变性,那时候门就会被吹开,可以门朝着走廊开。另外,产尘房间应该有缓冲室。不然,单靠D级那气流,根本控制不住尘埃,一样会污染走廊,进而污染其他房间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 13:24:07 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-11-25 13:11
门吹开始必然的,你说这种设计,门只靠折页和门锁固定,时间长了门锁肯定变性,那时候门就会被吹开,可以门 ...

好的,谢谢老师,目前来说增加缓冲室,条件已经不允许了,只能改门的开向了

点评

已经开始装修了?倒也能改,就麻烦些。能减少点以后的麻烦。  详情 回复 发表于 2022-11-25 16:01
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-25 13:51:16 | 显示全部楼层
没问题的,因为你的走廊是核心区,也就是洁净的最高级别。

看看图纸,同时把设计说明仔细通读一遍,你就基本了解了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 14:22:24 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2022-11-25 13:51
没问题的,因为你的走廊是核心区,也就是洁净的最高级别。

看看图纸,同时把设计说明仔细通读一遍,你就 ...

好的,明白了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 14:26:07 | 显示全部楼层
有说门向压力小的开的,有说向大的开的。门开的方向是这样的,门应当向相对压差大的方向开,这样关闭时候,能用压力将门顶住,更加严。有时候开门方向是反的,因为空间较小。我见的一般都是洁净走廊,虽然相对压力大,但是开门方向朝向功能房间,因为走廊成条状空间有限。觉得没问题的话,点个专业认可,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 14:53:39 | 显示全部楼层
啊!菠萝 发表于 2022-11-25 14:26
有说门向压力小的开的,有说向大的开的。门开的方向是这样的,门应当向相对压差大的方向开,这样关闭时候, ...

好的,了解了,谢谢老师,但是时间长了感觉门框锁舌处可能会变形的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 14:55:22 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 14:53
好的,了解了,谢谢老师,但是时间长了感觉门框锁舌处可能会变形的

和厂家沟通弥补下,我们怕不严加了闭门器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 15:04:23 | 显示全部楼层
啊!菠萝 发表于 2022-11-25 14:55
和厂家沟通弥补下,我们怕不严加了闭门器

好的,不过加了闭门器之后不是更容易导致门关不严吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-25 16:01:10 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 13:24
好的,谢谢老师,目前来说增加缓冲室,条件已经不允许了,只能改门的开向了

已经开始装修了?倒也能改,就麻烦些。能减少点以后的麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-25 16:23:26 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-11-25 16:01
已经开始装修了?倒也能改,就麻烦些。能减少点以后的麻烦。

是的,已经开始装修了,确实不好改了,整体面积限制死了

点评

开始装修都小事,工艺管路和风管比较烦人,还有消防  详情 回复 发表于 2022-11-28 15:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-28 15:13:44 | 显示全部楼层
凌、洛 发表于 2022-11-25 16:23
是的,已经开始装修了,确实不好改了,整体面积限制死了

开始装修都小事,工艺管路和风管比较烦人,还有消防
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:41:31 | 显示全部楼层
我们没有那么复杂,上不到工艺管道层面,D洁净实验室级别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 15:54:08 | 显示全部楼层
吹开不会,可能有点关不紧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:13:48 | 显示全部楼层
fuchaochao 发表于 2022-11-30 15:54
吹开不会,可能有点关不紧

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-16 16:44:46 | 显示全部楼层
一般压差顺序是从洁净度要求高的区域至洁净度要求低的区域递减,门一般是朝着压差高的方向开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-1 09:13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 大圣1234 于 2023-3-1 09:15 编辑

有粉尘情况下房间内+10,物流人流应该是+5,走廊就是0了  相邻房间应该是+20
或者应该从走廊开始:外界0,总更衣间+10,走廊+15,人流物流+20,粉尘房间+30,相邻房间+40或+45
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 05:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表