定期维保,更换初中效后,已测压差,是否需要测房间换气次数(风量)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 11:57:46 | 显示全部楼层
你空调箱能够恒定送风量就不需要,否则就是需要确认你的送风量。更换初中效后空调箱的内阻减小了,一般情况(没有恒风量控制)会增加空调箱的送风量。

补充内容 (2022-11-16 16:05):
2022年12月21日在南京将举办的“2022年第十四届弗戈制药工程国际论坛”上将分享洁净空调箱的可靠性设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 11:57:57 | 显示全部楼层
需要测~~~理论上换气会增加,理论上测完可以降低风机频率~~~~都是理论上
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-11-16 11:57
你空调箱能够恒定送风量就不需要,否则就是需要确认你的送风量。更换初中效后空调箱的内阻减小了,一般情况 ...

感谢指导,有什么指导性文件做参考吗,公司不想增加工作量,怎么说服

点评

这个不是一两句话就能够说明白的,要看你的洁净空调箱是如何设计的......  发表于 2022-11-16 15:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2022-11-16 11:57
需要测~~~理论上换气会增加,理论上测完可以降低风机频率~~~~都是理论上

多谢大佬,之前没有测,提出后,公司部门不想增加工作量,有什么文件指导吗

点评

万能的评估啊~~~评估的一个项目就是对风量影响,然后无法判定,然后就去测啊~~还能降耗  详情 回复 发表于 2022-11-16 13:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 12:37:18 | 显示全部楼层
我觉得不想测就不测呗,理论上换新的后风量更大了,不是更好么,虽然能源方面可能开销大了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 13:05:55 | 显示全部楼层
有何不可丶N 发表于 2022-11-16 12:15
多谢大佬,之前没有测,提出后,公司部门不想增加工作量,有什么文件指导吗

万能的评估啊~~~评估的一个项目就是对风量影响,然后无法判定,然后就去测啊~~还能降耗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-16 13:17:09 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2022-11-16 13:05
万能的评估啊~~~评估的一个项目就是对风量影响,然后无法判定,然后就去测啊~~还能降耗

嗯嗯 好的多谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 13:45:14 | 显示全部楼层
不需要            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 19:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
没必要,实际上也没有这个条件让你重新测风量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-17 08:55:10 | 显示全部楼层
没必要全部测试,以最小换气次数和最大换气次数的房间,分别测试一下对比有无大的变化即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2022-11-16 12:37
我觉得不想测就不测呗,理论上换新的后风量更大了,不是更好么,虽然能源方面可能开销大了

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2022-11-17 08:55
没必要全部测试,以最小换气次数和最大换气次数的房间,分别测试一下对比有无大的变化即可。

嗯,也是
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-11-16 13:45
不需要            

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
屈景生 发表于 2022-11-16 19:15
没必要,实际上也没有这个条件让你重新测风量

好的谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-17 15:12:27 | 显示全部楼层
不需要,更换新的后还你初始验证时的条件是一样的,送风风量是不变的,如果更换不同型号风机那就需要测了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-23 08:03:05 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2022-11-17 15:12
不需要,更换新的后还你初始验证时的条件是一样的,送风风量是不变的,如果更换不同型号风机那就需要测了

嗯嗯 好的谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 16:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表