蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1057|回复: 7
收起左侧

臭氧浓度监测仪探头安装最佳位置

[复制链接]
发表于 2022-11-14 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位业界大佬,臭氧浓度监测仪,用于做洁净区臭氧消毒时臭氧浓度监测,其探头最佳安装位置应该是哪里呢?是安装在关键功能间还是其它辅助间,或是总回风管上呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-14 12:34:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 小叮当s5h 于 2022-11-14 12:35 编辑

回风口上,应该每个回风口都需要装上探头

点评

严重~同意!  详情 回复 发表于 2022-11-14 15:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-14 14:15:24 | 显示全部楼层
平常不需要用吧,我们只是做浓度确认的时候会用,是放在空调机组连接的最远的房间内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-14 14:41:32 | 显示全部楼层
固定式臭氧气体探测器安装高度规范
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-14 15:28:23 | 显示全部楼层
小叮当s5h 发表于 2022-11-14 12:34
回风口上,应该每个回风口都需要装上探头

严重~同意!

点评

至少要装到总回上(实际这样并不科学)  详情 回复 发表于 2022-11-14 15:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-14 15:29:37 | 显示全部楼层

至少要装到总回上(实际这样并不科学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-6 15:52:06 | 显示全部楼层
看需要吧, 我们是安装在机组总回风上,首次确认去测试最远端及换气次数最小的房间弄到到了,在观察总回风浓度,如果同步,那就按照总回风的弄度,如果不同步,那就延时Xmin,首次验证这个浓度及臭氧到达有效消毒浓度的时间,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 16:25:50 | 显示全部楼层
臭氧出口安装在总送风管,臭氧一般安装在送风管道上,如果安装在回风管道上,因为要经过空调箱的加湿器加湿,会提前降解一部分臭氧,臭氧浓度检测安装在总回风管,通常情况首次确认需要检测关键房间、送风最远端房间,换气次数最小的房间,总回风,总送风或者机箱内的浓度,我们是这样的,但是我们首次确认时全部房间都进行臭氧浓度检测,然后每年进行关键房间+其他功能间,下一年检测关键房间+上一年没进行检测的其他功能键,循环进行。FDA检查的时候跟检察官进行讨论的结果大致是这样。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 02:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表