两个同等级洁净区房间,一墙之隔,想要两个房间连接一个活动的钢丝软管通物料,可以通过什么方法实现了?就开一个洞?这样房间压力会不会不合格。我们有同事说装一个活动的窗户,这种我在以前洁净区没见过,这个可能吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 09:59:31 | 显示全部楼层
既然是同等级了,还有什么不可以的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 10:16:04 | 显示全部楼层
阿哲,看你们自己评估风险了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 11:17:55 | 显示全部楼层
我们以前是开通然后用不锈钢316管,不用的时候两端盲起来,用的时候再打开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-12 12:19:59 | 显示全部楼层
你这个开孔不是很简单的么,同等级开孔有什么影响呢?用活动窗户这个是不行的,活动窗不是密封的,这个反而是互通的,有交叉污染的风险。开孔就像前面的哥们所说用的时候打开,不用的时候用盲板堵住就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 12:53:48 | 显示全部楼层
说实话  个人对现有提供的资料理解不同,能提供相关经历就可以参考,最好就是据实评估,请教请教当地药监领导。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-12 15:38:28 | 显示全部楼层
开孔有共线的风险吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 15:54:07 | 显示全部楼层
可以连通,不用的时候封起来即可,要注意这块管道的清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 16:06:51 | 显示全部楼层
开个传递窗不就得了。要不然需要考虑的不止下面的内容:
两个洁净区是一个空调还是两个?洁净区级别相同,房间功能是否一致?开了以后,使用时是否会影响洁净区的风向?影响回风风量?若用管,不使用时使用盲板,那么这段的清洁能保证吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 17:09:06 | 显示全部楼层
可以开,连传送带的开孔都有,钢丝软管算什么。做个穿墙套管,把软管套进去。压差肯定会变,改之前记得评估一下回风有没有余量。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-29 09:08:53 | 显示全部楼层
描述的不太理解 如果是接通两侧的设备 那这个开洞不影响的 要注意开洞后洁净板的密封
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 00:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表