蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2267|回复: 40
收起左侧

洁净区长时间停机后再生产问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-10-9 11:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
背景:IVD生产企业,10万级洁净区。洁净区空调停机3.5天在启用时需要进行洁净区消毒,检测。
问题:国庆七天长假后,按照公司文件规定进行了洁净区清洁消毒,但是消毒后的洁净区检测中沉降菌检测结果需要3天后才能出结果,在这3天能可能正常生产吗?

个人认为,可以正常生产,只要在沉降菌结果出来后,没有问题再进行产品放行就可以了。但是有一个风险3天后万一沉降菌检测结果不合格,在此期间生产的产品怎么处理?还可以放行吗?
不知道各位老师,约到类似洁净区消毒后,检测结果未出来之前,生产是怎么安排的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 11:59:17 | 显示全部楼层
这擦边球打的, 都是提前消毒做卫生的,要么生产延后
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 12:01:32 | 显示全部楼层
zjlhqhx 发表于 2022-10-9 11:59
这擦边球打的, 都是提前消毒做卫生的,要么生产延后

不是想打擦边球。是因为之前生产计划不多,没有遇到过节后直接生产的情况。现在已经在考虑节假日期间洁净区的空调不停机了。。。

点评

空调不停机,那电费可以想象  详情 回复 发表于 2022-10-10 09:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-9 12:22:15 | 显示全部楼层
停机后恢复是需要做验证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 12:56:09 | 显示全部楼层
提前几天清场消毒监测,就没有这么多烦恼了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:06:11 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-10-9 12:22
停机后恢复是需要做验证的

我们目前做了3.5天的停机验证:停机3.5天以内,只需要开启空调自净半小时就可以了;超过3.5天的就进行消毒,然后对环境进行检测。

点评

已经做过这个验证了,那就可以直接生产,同时进行环境监测,不用等监测结果出来再生产。  详情 回复 发表于 2022-10-9 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:07:05 | 显示全部楼层
mxl965 发表于 2022-10-9 12:56
提前几天清场消毒监测,就没有这么多烦恼了

类似于国庆节这种长假,提前安排人来上班,有点不方便
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-9 13:09:47 | 显示全部楼层
这个问题实际与你日常生产有区别吗?浮游菌,沉降菌,人员监控等都需要培养时间,这些都是基于风险来的,比如你产品放行,一般会等到这些结果出来后再对产品放行;但实际生产是,你会等所有结果出来后再进行下一批的生产吗?那显然是不可能的,因此,回到你的问题,如果觉得有风险,那就在停产后进行加强清洁消毒!如果认为问题不大,进行常规停产后的恢复清洁消毒!实际上你做的所有这些其实都是基于你的风险评估来做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 13:22:30 | 显示全部楼层
个人认为 你想未出结果就执行生产是存在风险但是也不是不可以 在结果判定出来之前不允许放行该产品 涉及检测项需要做趋势分析 。如果出现异常该产品不能给予放行。谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 13:27:58 | 显示全部楼层
洁净级别是十万级的环境,且按要求对停机后的洁净区进行了清洁消毒,沉降菌超标的风险很小。生产的是体外诊断试剂,从发生事故的角度上严重性比较低。如果你担心这个风险,那就不要安排生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 14:07:08 | 显示全部楼层
可以不等结果出来生产,等结果出来如果不合格就不能放行~这种风险本来就存在,想好这么做就该承担该有的风险

点评

没风险,环境监测不合格可以编嘛,虽然知道不对,但没办法,质量管理部就是服务的命  详情 回复 发表于 2022-10-10 10:51
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-9 14:13:22 | 显示全部楼层
既然想提前生产,不等结果,自然也要承担相应的风险,不合格就不能放行。
一般来说长假后的开工会安排人提前进行搞卫生,否则就是等结果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 14:18:18 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-10-9 12:22
停机后恢复是需要做验证的

是的                                    
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-9 14:53:01 | 显示全部楼层
先让步放行生产,等培养结果,然后根据风险进行判断
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-10-9 15:02:17 | 显示全部楼层
我觉得能不能做并非取决于环境监测的结果,而是空调停运后再次启动后的环境清洁消毒效果,取决于清洁方法,如果每次都要清洁后看环测结果判断行不行,那空调没停的时候,生产的时候有没有环测?没环测怎么确认当天的环境没问题?有环测结果没出来搞不搞生产?结果出来也是3天前的结果,也代表不了结果出来后的那时候还是没问题呀。
所以说,等不等结果,我个人是认为是并不是很关键的问题,如何使环境恢复受控才是关键的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-9 15:08:17 | 显示全部楼层
莫西干的发乳 发表于 2022-10-9 13:06
我们目前做了3.5天的停机验证:停机3.5天以内,只需要开启空调自净半小时就可以了;超过3.5天的就进行消 ...

已经做过这个验证了,那就可以直接生产,同时进行环境监测,不用等监测结果出来再生产。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-9 15:43:43 | 显示全部楼层
十万级就是B级洁净环境,你这个直接生产差这三天吗,毕竟你菌检出结果前你也不敢用,这些东西,还不就踏踏实实等上三天,你好我好大家好

点评

怎么这么牛呢?十万级就是B了  详情 回复 发表于 2022-10-21 11:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 16:48:09 | 显示全部楼层
李金凯(蕾) 发表于 2022-10-9 15:43
十万级就是B级洁净环境,你这个直接生产差这三天吗,毕竟你菌检出结果前你也不敢用,这些东西,还不就踏踏 ...

现在生产负荷不大,如果真的是每次长假后3天都不能生产的话,对于公司的成本还是很高的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 16:50:02 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2022-10-9 15:02
我觉得能不能做并非取决于环境监测的结果,而是空调停运后再次启动后的环境清洁消毒效果,取决于清洁方法, ...

老师,你说的这个道理真的是关键。很受启发。确认如果消毒效果做了确认的话,就不没必要等检测记过出来才生产

点评

退一万步来讲,哪怕环境监测结果出现异常,也不代表产品就不能要,那是两码事,除非到处都长了无数的菌,但是如果清洁消毒的方法经过验证,这个是可能性极低...  详情 回复 发表于 2022-10-9 17:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-9 16:55:34 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2022-10-9 15:02
我觉得能不能做并非取决于环境监测的结果,而是空调停运后再次启动后的环境清洁消毒效果,取决于清洁方法, ...

另外,我们消毒剂的效果也做了验证,在洁净区进行物体表面的消毒后,有效期验证了为14天,从这个角度来讲,如果长假后开启空调后,洁净区进行消毒后,理论上是可以保证洁净区环境达标的。

点评

你们用的啥消毒剂?这么厉害!而且有效期验证到14天?那岂不是说你们的清洁有效期是14天?  详情 回复 发表于 2022-10-10 09:35
你们洁净区不用臭氧消毒的嘛  详情 回复 发表于 2022-10-10 08:32
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。