蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 973|回复: 6
收起左侧

[工程设计与设备选型] 生物制药设备管道阀门设计

[复制链接]
发表于 2022-8-31 19:58:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
生物制药细胞反应器及其管道设计上,部分远端阀门可否安装6d原则进行安装,此类阀门在每次使用前均会进行CIP和SIP,在用后也会进行CIP,这样处理是否可以满足要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 07:20:56 | 显示全部楼层
能三D就三D啊,6D是针对特别细的管道的,比如DN10这种的,15以上都可以实现3D了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-1 08:31:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-1 08:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
he851869644 发表于 2022-9-1 07:20
能三D就三D啊,6D是针对特别细的管道的,比如DN10这种的,15以上都可以实现3D了

谢谢!供应商给我们设计的是以支管尺寸来定的,当支管小于3/4英寸(大约DN20)是时按6D,当支管大于3/4英寸时按3D。按照你的答复,供应商的设计好像也没大的问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-1 09:01:01 | 显示全部楼层
远端为什么要采用6D,这个6D能保证CIP不存在死角吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-1 13:33:01 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-9-1 09:01
远端为什么要采用6D,这个6D能保证CIP不存在死角吗?

也不一定是远端,就是部分主管上的细管,由于这个细管太细,不方便焊接制造
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-2 08:36:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 117342780 于 2022-9-2 08:38 编辑

不管是几D或者是怎么样的连接方式,只要能保证使用的时候,不会这个收到污染就可以。
很多时候因为管路复杂,很难能满足3D或6D的要求,但其实这段是可以通过与之连接的阀门的间歇式开启与关闭对这一小段管道进行CIP,是可以做到清洁与灭菌的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 15:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表