   请教各位老师:   苏州地区黄梅天空调湿度有点超,个别房间在70左右。空调制冷加热已全部工作,只能关小新风吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 17:46:12 | 显示全部楼层
新风变了你的总送风量就跟着变了,洁净区压差都会发生变化,洁净区各房间换气次数结果也会变
不建议调新风阀和送风阀,可以考虑在新风口增加一台除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 17:53:39 | 显示全部楼层
可能是冷冻水盘管时间用久了有污垢,可以疏通或者更换。我们去年也是湿度不行,后来改造加了一组盘管,现在稳个60问题不大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-23 19:55:31 | 显示全部楼层
zhengquan 发表于 2022-6-23 17:53
可能是冷冻水盘管时间用久了有污垢,可以疏通或者更换。我们去年也是湿度不行,后来改造加了一组盘管,现在 ...

我们是风冷氟机
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-23 19:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
可是新风改了  压差会变啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-23 20:00:51 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-23 19:58
可是新风改了  压差会变啊

就是比较头疼
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-23 20:01:12 | 显示全部楼层
短期内改造也来不及
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-23 20:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果操作没问题,除湿能力就那样的话,只能考虑上除湿机了

正常不至于吧  我们都有过连着下雨一个月,新风60,也也控得住,而且还没拉满
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 21:14:35 | 显示全部楼层
需要看看表冷器的供回水温度和压力,供回水温差大,需要查查冷机是不是能力不够还是管路流量不足,压差大需要检查水管过滤器是否堵塞;另外需要检查加热盘管的供回水温度和压力,这个会影响再热效果,再热效果不好自然就湿度偏高,但是这种情况温度一般也会偏低;再就是需要排除温湿度控制回路上的传感器有没有问题;单纯关小新风不是一个好办法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 21:17:50 | 显示全部楼层
还有个需要检查下加湿阀有没有内漏或没关到位,这种情况出现的也比较多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-24 07:58:27 | 显示全部楼层
外部空气湿度、新风量、表冷能力、温度等都有关系的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-24 08:16:04 | 显示全部楼层
如果是CD级,直接房间加一个除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-24 08:31:26 | 显示全部楼层
系统工作均正常的前提下,可以适当调整温度,不要温度太低。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-24 08:32:18 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2022-6-24 08:16
如果是CD级,直接房间加一个除湿机

除湿机会有排水吧

点评

CD级有地漏,有水槽,排水不是很好解决?  详情 回复 发表于 2022-6-24 08:40
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-24 08:40:45 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-6-24 08:32
除湿机会有排水吧

CD级有地漏,有水槽,排水不是很好解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-24 11:20:45 | 显示全部楼层
建议可以考虑把洁净区环境温度适当调高一些试试,因为不同温度下的饱和蒸气压不一样也就是含水量不一样,环境温度越低越不利于除湿。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-24 16:09:13 | 显示全部楼层
你这个情况可以做如下的处理:
1、设备新的时候可以的,现在不行了
     那可以排查一下冷冻水的Y型过滤器是否堵塞了。
2、设备新的时候就有这个问题
     (1)供应商偷冷量了;(2)设计时气象参数给错了
3、临时紧急处理
     在新风口放置一根压缩空气的管子,在新风中参入干燥的压缩空气
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-24 17:24:47 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-6-24 16:09
你这个情况可以做如下的处理:
1、设备新的时候可以的,现在不行了
     那可以排查一下冷冻水的Y型过滤 ...

回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-24 17:25:55 | 显示全部楼层
增加新风预处理,增加一台转轮除湿机,将新风进来的湿度降低再送进回风混合
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-24 17:27:04 | 显示全部楼层
出现这种情况,都是空调设计的时候么有考虑极端天气。。。新风口增加一台除湿机是最好的办法。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 14:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表