车间湿度达到99.9%,温度只有19.7℃,空调一直都有开,蒸汽也开了,除湿也开了,但是降的很慢,是什么原因造成这样?是空调系统?天气(最近一直都在下雨)?还是两个都是?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-15 20:31:48 | 显示全部楼层
如果操作都正常的话,除湿效率不行啊,正常不至于

冷冻水正常吗

不行上个除湿机吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-15 22:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
公用那边把在线的温湿度历史曲线调出来看看
水分的来源是送风 看看送风出问题了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-16 08:16:22 | 显示全部楼层
把你们空调的二次加热打开 ,把温度调上去,相对湿度会下降。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-16 10:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-15 20:31
如果操作都正常的话,除湿效率不行啊,正常不至于

冷冻水正常吗

除湿机也开了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-16 10:47:09 | 显示全部楼层
不行上个除湿机吧不行上个除湿机吧不行上个除湿机吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 10:55:42 | 显示全部楼层
车间密封性有问题,要不就是防水做不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 10:57:36 | 显示全部楼层
你们空调除湿是表冷除湿吗?如是需要确认你们的冷却水温度是否够低。另外不同温度的空气中含水量是不一样的,,温度越低越不好除湿,不建议把空调温度设的太低,你可以考虑增加一定环境温度按照23℃设定,这样会除湿效果更好一点。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-6-16 11:31:22 | 显示全部楼层
其它除外,建议:1.控制新风量;2.新风预冷去除水分。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 12:02:03 | 显示全部楼层
除湿功能是不是有问题,再查一下仪表是否正常,车间的密闭性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 12:35:18 | 显示全部楼层
99.9%不太会吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-18 09:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
同样的问题。 外面热里面热。外面冷里面冷。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表