[偏差管理] 注射用水循环温度

[复制链接]
发表于 2022-5-27 09:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位老师,循环的注射用水回储罐前温度低于70摄氏度发生低温报警后启动换热器加热后直接回到储罐,这样的方式合规吗?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-27 09:28:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-27 09:55:13 | 显示全部楼层
不合格,GMP要求是注射用水循环的温度,如果仅仅是进罐子水温加热到70,那么这是贮存温度了,循环那一段注水质量如何保证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-27 10:10:42 | 显示全部楼层
低于70的不是应该自动排放吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-27 13:46:47 | 显示全部楼层
肯定不合适的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-30 13:08:36 | 显示全部楼层
不合适的      
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-13 09:18:42 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2022-5-27 10:10
低于70的不是应该自动排放吗

我也以为是自动排 结果好像只是启动了换热器加热
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-13 16:23:08 | 显示全部楼层
Lontano 发表于 2022-6-13 09:18
我也以为是自动排 结果好像只是启动了换热器加热

改造不难 现在这样设计肯定是不行的 开启换热器加热多久可以帮水加到规定温度,温度波动多少 都不稳定
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-19 11:10:28 | 显示全部楼层
我们的80度循环