蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3223|回复: 7
收起左侧

[制药用水] 纯化水RO膜一级泵后压力高

[复制链接]
发表于 2022-3-27 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,小弟有个问题,就是RO膜一级泵泵后压力高,导致无法制水,请问是什么原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-28 19:32:30 | 显示全部楼层
1358032306 发表于 2022-3-27 14:45
1级泵的水进不了中间水罐吗???

系统无法自动制水,运行不到一分钟就跳到手动的了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-27 14:45:40 | 显示全部楼层
1级泵的水进不了中间水罐吗???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-31 16:48:55 | 显示全部楼层
一级泵压力表是不是电接点压力表或者有压力传感器,防止超压损坏RO膜,一个可能是水温或者膜脏堵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-1 15:01:33 | 显示全部楼层
自动转手动?不太可能吧。
压力高的话要化学清洗或者换膜。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-1 18:58:04 | 显示全部楼层
压力传感器损坏或者RO膜因为硬度没控制好堵塞
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-3 15:23:26 | 显示全部楼层
是不是浓水排放阀关了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-3 18:08:25 | 显示全部楼层
可能是温度的问题,需要给水加热,水温要25度,然后就可以自动制水了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表