请教下阳性对照室的臭氧消毒能做到空调系统里吗?全排风怎么保持臭氧浓度呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-21 10:03:51 | 显示全部楼层
可以做到空调系统中,但是臭氧的消毒效果不好,你确定一定要使用。使用方法为:降臭氧系统集成到送风段中,在排风段那边加入止回阀或者有气密阀能使整个排风段进行关闭。然后开启臭氧消毒器,但是这个时候你必须要保证阳性对照室能降臭氧浓度达到你的消毒浓度,就是说你首先要在阳性对照室里面检测到你需要的臭氧浓度,然后维持多长时间?然后开启全排风,排除臭氧。
不过我不知道你的BI生物测试是否能够做过。

点评

老师再问下BI测试不过,微生物数量检测合格也不算验证通过是吧?不管哪个级别都需要做BI测试吗?  详情 回复 发表于 2022-3-29 07:49
臭氧消毒挑战BI大概率不过  详情 回复 发表于 2022-3-21 10:29
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 10:19:35 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-3-21 10:03
可以做到空调系统中,但是臭氧的消毒效果不好,你确定一定要使用。使用方法为:降臭氧系统集成到送风段中, ...

那如果不做到空调系统里,是不是采用移动臭氧机去消毒就行,有更好的消毒方法吗,哪些比较适用?

点评

不管你是在HVAC系统中加入臭氧消毒,还是移动式臭氧消毒机,效果都是差不多的。一般都做不过BI生物测试。我个人建议可以用VHP过氧化氢发生器,但是估计你们阳性菌室的房间和设备耐不住腐蚀。也可以采用6%-8%的过氧化  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:27
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 10:26:25 | 显示全部楼层
空调系统设计之初就可以加入臭氧消毒,系统可以分为运行模式(即正常工作模式),新风电动阀打开,排风电动阀打开。此时气流形式为全新风全直排。在臭氧消毒模式下,新风电动阀阀关闭,排风电动阀关闭,回风电动阀打开,此时气流形式为内循环,通过验证来确定你的消毒时间。消毒完毕后,如需进人,切换至正常运行模式下,置换内部空气30分钟以上,即可。

点评

第一它们的排风是全直排,就没有回风装置,这个内循环就基本打不了; 第二就算要打内循环,你不确定要先让臭氧在里面静止一段时间憋一会再开启内循环吗?  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:30
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-3-21 10:28:43 | 显示全部楼层
消毒的时候不是关闭排风,就内循环吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-3-21 10:29:07 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-3-21 10:03
可以做到空调系统中,但是臭氧的消毒效果不好,你确定一定要使用。使用方法为:降臭氧系统集成到送风段中, ...

臭氧消毒挑战BI大概率不过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 10:52:31 | 显示全部楼层
jeffery1 发表于 2022-3-21 10:26
空调系统设计之初就可以加入臭氧消毒,系统可以分为运行模式(即正常工作模式),新风电动阀打开,排风电动 ...

阳性对照全排,没有回风啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 13:09:04 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2022-3-21 10:28
消毒的时候不是关闭排风,就内循环吗?

关闭排风,关闭新风,内循环吗?没有动力循环不起来吧?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-21 13:27:55 | 显示全部楼层
hmilylixq 发表于 2022-3-21 10:19
那如果不做到空调系统里,是不是采用移动臭氧机去消毒就行,有更好的消毒方法吗,哪些比较适用?

不管你是在HVAC系统中加入臭氧消毒,还是移动式臭氧消毒机,效果都是差不多的。一般都做不过BI生物测试。我个人建议可以用VHP过氧化氢发生器,但是估计你们阳性菌室的房间和设备耐不住腐蚀。也可以采用6%-8%的过氧化氢喷雾式消毒器,当然看你们自己公司内部的想法。如果觉得贵或者怕出问题就用臭氧吧。反正聊胜于无。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-21 13:30:23 | 显示全部楼层
jeffery1 发表于 2022-3-21 10:26
空调系统设计之初就可以加入臭氧消毒,系统可以分为运行模式(即正常工作模式),新风电动阀打开,排风电动 ...

第一它们的排风是全直排,就没有回风装置,这个内循环就基本打不了;
第二就算要打内循环,你不确定要先让臭氧在里面静止一段时间憋一会再开启内循环吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-21 14:44:36 | 显示全部楼层
阳性室臭氧的效果确实不够的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-23 20:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-03-21 13:27
 楼主| 发表于 2022-3-23 20:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2022-03-21 14:44
阳性室臭氧的效果确实不够的

你们一般用什么方式,vhp消毒?

点评

我现在不在药厂工作了,以前各种验证都做过了。VHP怎么说呢,这个对你的设备和厂房要求太高了,还有风管等,因为腐蚀性较强。而且不能有精密设备在室内,否则一概腐蚀。如果要用这种灭菌方式。要提前考虑的因素太多  详情 回复 发表于 2022-3-24 08:21
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-24 08:21:31 | 显示全部楼层
hmilylixq 发表于 2022-3-23 20:43
你们一般用什么方式,vhp消毒?

我现在不在药厂工作了,以前各种验证都做过了。VHP怎么说呢,这个对你的设备和厂房要求太高了,还有风管等,因为腐蚀性较强。而且不能有精密设备在室内,否则一概腐蚀。如果要用这种灭菌方式。要提前考虑的因素太多,相对于来说甲醛反而比较好,就是残留和对人身体副作用太大,还有致癌性,所以要禁用了。

点评

雾化VHP可以的  详情 回复 发表于 2022-3-24 08:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-24 08:37:55 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-3-24 08:21
我现在不在药厂工作了,以前各种验证都做过了。VHP怎么说呢,这个对你的设备和厂房要求太高了,还有风管 ...

雾化VHP可以的

点评

雾化不是VHP,VHP是指气化过氧化氢。而且喷雾式的消毒很不彻底对空间和表面,这个东西的死角多.而且对墙顶和地面的消毒效果比较差。  详情 回复 发表于 2022-3-24 09:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-24 09:54:39 | 显示全部楼层

雾化不是VHP,VHP是指气化过氧化氢。而且喷雾式的消毒很不彻底对空间和表面,这个东西的死角多.而且对墙顶和地面的消毒效果比较差。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-25 09:11:40 | 显示全部楼层
jeffery1 发表于 2022-3-21 10:26
空调系统设计之初就可以加入臭氧消毒,系统可以分为运行模式(即正常工作模式),新风电动阀打开,排风电动 ...

你的意思是设计阳性对照室净化系统的时候就预留一组回风管道,平时用电动风阀关闭,只有消毒的时候打开?相当于在消毒的时候把阳性室的全送全排变成了全回风了,这样消毒肯定没问题,但是我没见过有人这样做,不知道可行性怎么样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-27 12:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-03-24 08:21
 楼主| 发表于 2022-3-29 07:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-03-21 10:03
老师再问下BI测试不过,微生物数量检测合格也不算验证通过是吧?不管哪个级别都需要做BI测试吗?

点评

这个要看你验证方案怎么写了,当然我有办法可以让这个测试通过。你应该懂得。 只要你的BI测试不能通过,你的验证方案就不能关闭。你应该明白,这是一项偏差。  详情 回复 发表于 2022-3-29 10:33
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-29 10:33:13 | 显示全部楼层
hmilylixq 发表于 2022-3-29 07:49
老师再问下BI测试不过,微生物数量检测合格也不算验证通过是吧?不管哪个级别都需要做BI测试吗?

这个要看你验证方案怎么写了,当然我有办法可以让这个测试通过。你应该懂得。
只要你的BI测试不能通过,你的验证方案就不能关闭。你应该明白,这是一项偏差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 08:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表