发表于 2022-2-18 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区,目前没有产品生产准备长时间停机(空调的再确认刚做完,准备停机一年),空调系统是开启值班还是关机更合适。要是值班模式,洁净区的日常监测(温湿度、压差、浮游、悬浮粒子等)就没有做的必要了吧,洁净区应禁止人员进入,我们要求每月臭氧消毒一次不知道还需要进行吗。
空调系统关机:是否需要每周定期运行一次,对洁净区、空调机组定期卫生清洁。
不知道需要做些什么,请大神指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 10:56:14 | 显示全部楼层
如果确定一年,就没必要值班模式了,直接关机,什么都不要做,开机前做好清洁,消毒以后,所有检测重新做,重新就可以了。记得要跟QA  QC沟通好就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 11:05:08 | 显示全部楼层
18809939563 发表于 2022-2-18 10:56
如果确定一年,就没必要值班模式了,直接关机,什么都不要做,开机前做好清洁,消毒以后,所有检测重新做, ...

同意,都打算停一年了,就算低频运行,也是没经过验证的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-18 12:48:08 | 显示全部楼层
停机一年,其他还搞啥,重新启用前重新做确认呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 13:23:20 | 显示全部楼层
直接停机,省钱省事,复产前做验证
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-18 13:46:30 | 显示全部楼层
打停运,启运前擦环境监测