蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1296|回复: 5
收起左侧

[空调系统] 洁净区

[复制链接]
药徒
发表于 2022-2-18 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区,目前没有产品生产准备长时间停机(空调的再确认刚做完,准备停机一年),空调系统是开启值班还是关机更合适。要是值班模式,洁净区的日常监测(温湿度、压差、浮游、悬浮粒子等)就没有做的必要了吧,洁净区应禁止人员进入,我们要求每月臭氧消毒一次不知道还需要进行吗。
空调系统关机:是否需要每周定期运行一次,对洁净区、空调机组定期卫生清洁。
不知道需要做些什么,请大神指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 10:56:14 | 显示全部楼层
如果确定一年,就没必要值班模式了,直接关机,什么都不要做,开机前做好清洁,消毒以后,所有检测重新做,重新就可以了。记得要跟QA  QC沟通好就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 11:05:08 | 显示全部楼层
18809939563 发表于 2022-2-18 10:56
如果确定一年,就没必要值班模式了,直接关机,什么都不要做,开机前做好清洁,消毒以后,所有检测重新做, ...

同意,都打算停一年了,就算低频运行,也是没经过验证的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-18 12:48:08 | 显示全部楼层
停机一年,其他还搞啥,重新启用前重新做确认呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-18 13:23:20 | 显示全部楼层
直接停机,省钱省事,复产前做验证
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-18 13:46:30 | 显示全部楼层
打停运,启运前擦环境监测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表