蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6065|回复: 4
收起左侧

[片剂] 库房空调

[复制链接]
药徒
发表于 2021-10-5 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
固体制剂的原辅料库、成品库空调系统需要按洁净区的空调系统标准做IQ和PQ吗?还是和库房温湿度分布同步做一下简单确认即可?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-5 17:21:41 | 显示全部楼层
医药的常温库是CNC区,QA需要做温湿度的mapping。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-5 17:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-05 17:21
医药的常温库是CNC区,QA需要做温湿度的mapping。

是的 温湿度分布是做了的,目前是库房如果安装空调的话 空调系统的验证按哪种形式开展呢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-6 09:17:49 | 显示全部楼层
不清楚你说的哪种仓库,成品库是2~8度吗
我做过的常温仓库,好像只是IQ,包括温湿度、噪声、压差这些。
成品库的内容很多,但好像也不是PQ。因为涉及到药品价值很高,有双系统 备用电源 超温报警之类的。
药厂基本都有常温库和冷库,还是找实操的人员解答吧,我只是简单参与过,意见仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-06 09:17
不清楚你说的哪种仓库,成品库是2~8度吗
我做过的常温仓库,好像只是IQ,包括温湿度、噪声、压差这些。
成品库的内容很多,但好像也不是PQ。因为涉及到药品价值很高,有双系统 备用电源 超温报警之类的。
药厂基本都有常温库和冷库,还是找实操的人员解答吧,我只是简单参与过,意见仅供参考。

好的,谢谢您