蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7492|回复: 19
收起左侧

[质量保证QA] 为嘛无菌生产洁净室的空调要24小时开机

[复制链接]
药徒
发表于 2021-9-18 15:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 歪把子 于 2021-9-18 21:31 编辑

GMP规定的无菌生产洁净室的空调要24小时开机,为啥呢?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-18 16:15:18 | 显示全部楼层
GB 50457-2019
这可是强制标准   没T的哦
QQ截图20210918161334.jpg

点评

赞一个!  发表于 2021-9-18 21:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-25 15:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
何初雨 发表于 2021-09-25 15:24
能在A级区生产的基本来说风险也很高,一旦有污染可能会导致产品的报废。与产品报废比较来说,让空调一直运行的成本低多了

无菌生产区
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-9-18 19:41:52 | 显示全部楼层
第三十八条 无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
呃,我想问的是在哪

点评

你这标题碰到乐一个跳脱的家伙心情好,认真给你回答了。  发表于 2021-9-18 21:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2021-09-18 16:15
GB 50457-2019
这可是强制标准   没T的哦

多谢……了……
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2021-9-18 21:32:31 | 显示全部楼层
楼主熟读GMP是你目前要做到的,或者章节架构、知识点提炼应该搞一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-19 07:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
歪把子 发表于 2021-09-18 21:32
楼主熟读GMP是你目前要做到的,或者章节架构、知识点提炼应该搞一下。

多谢,我记得有,但是不知道在哪里了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 13:05:36 | 显示全部楼层
没有空调怎么保持好房间的压差梯度,怎么维持车间内的气流组织和环境
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-9-22 21:50:11 | 显示全部楼层

第三十八条 无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-23 11:21:09 | 显示全部楼层
只有连续运行才能一直保持洁净级别吧
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 16:04:54 | 显示全部楼层
医疗器械生产车间需要遵循这个吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-23 18:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
D级区都开呢更何况是无菌,请问你能通过检查老师的灵魂拷问吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-24 09:51:06 | 显示全部楼层
制药的都知道。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-24 09:58:30 | 显示全部楼层
维持洁净区的洁净度,降低环境对产品质量造成污染的风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-25 15:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
能在A级区生产的基本来说风险也很高,一旦有污染可能会导致产品的报废。与产品报废比较来说,让空调一直运行的成本低多了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-27 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
A级区要持续开吗?

点评

你怎么能问出这种问题来  详情 回复 发表于 2021-10-4 21:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-4 21:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
东邪881208 发表于 2021-09-27 22:56
A级区要持续开吗?

你怎么能问出这种问题来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-5 09:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
空调系统24小时开机,大家有没有维保和检修的时候如何处理?制冷系统和加湿也需要24小时供应保证洁净区温湿度吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 19:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表