求助。厂房首次使用,空调验证需要做级别确认,问一下级别确认,都做什么啊?只做静态悬浮粒子吗?那个法规有明确的要求啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 11:17:21 | 显示全部楼层
悬浮粒子、换气次数、沉降菌、浮游菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 13:19:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 13:22:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-5 13:38:25 | 显示全部楼层

悬浮粒子、换气次数、沉降菌、浮游菌、风量、压差、温湿度
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-5 13:52:22 | 显示全部楼层
可以参考一下GB 50073-2013 洁净厂房设计规范和 ISO 14644 洁净室和相关受控环境的要求。
我个人的理解的话是:新建洁净区或改造洁净区的设计确认和安装确认中,应保证洁净区域内的风速、风量、空气流向、换气次数、压差、温湿度、光照度、噪音、更衣室进出设计、自净时间、悬浮粒子和表面微生物等项目符合URS(用户需求说明)中的内容,在运行确认和性能确认中应有温湿度控制、压差、悬浮粒子、微生物等内容。静态或动态时,空气净化系统能表现出其设计的性能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 14:46:26 | 显示全部楼层
GMP指南中有一本厂房与设备,可以看看
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-5 17:54:32 | 显示全部楼层
有需要可以跟我联系,苏州苏信 王岩18012676641
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 08:37:56 | 显示全部楼层
可以参考GMP指南!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 11:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表