[空调系统] PCR实验室缓冲间压力设计

[复制链接]
发表于 2021-7-21 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位好,请教一个问题,关于PCR实验室设置缓冲间的情况下,了解到有两种压力设计方式1.CNAS-GL029:2018《基因扩增领域检测实验室认可指南》给出的方案如下:
缓冲间负压,工作间正压
2.聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016给出了两种方式:
缓冲间是正压和负压两种方式
图片发不上来
两种是都可以吗?两个文件都有效吗?


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-7-21 16:26:52 | 显示全部楼层
这你要看你是对着那个区域,你要是缓冲间对着走廊,你肯定要负压呀,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-21 16:56:05 | 显示全部楼层
了解下气闸间和气井间,就明白了。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-7-21 23:08:52 | 显示全部楼层
楼主涉及的两个附件传上来,供大家一起分析参考!

CNAS-GL029-2018 基因扩增领域检测实验室认可指南.pdf

362.15 KB, 下载次数: 146

聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016.pdf

243.65 KB, 下载次数: 119

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 09:11:06 | 显示全部楼层
谢谢版主
大家可以进去查看条文和图示
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 09:11:52 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2021-7-21 16:26
这你要看你是对着那个区域,你要是缓冲间对着走廊,你肯定要负压呀,

聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016 确实给出了缓冲间对着走廊但是是正压的方案
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 09:19:51 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2021-7-21 16:56
了解下气闸间和气井间,就明白了。

搜了一下并没有搜到,尤其是没找到气井间。在这个案例中,缓冲间能否是正压?

点评

各分隔的工作区域设置缓冲间,缓冲间的压力为负压,与其相连的工作 间为正压,工作间与缓冲间之间宜安装磁性连锁装置。这句话就是气井的意思。  详情 回复 发表于 2021-7-22 09:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-22 09:45:37 | 显示全部楼层
nuanliulv 发表于 2021-7-22 09:19
搜了一下并没有搜到,尤其是没找到气井间。在这个案例中,缓冲间能否是正压?

各分隔的工作区域设置缓冲间,缓冲间的压力为负压,与其相连的工作
间为正压,工作间与缓冲间之间宜安装磁性连锁装置。这句话就是气井的意思。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 09:59:23 | 显示全部楼层
聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016 确实给出了缓冲间是正压的方案,版主附件中有,您对这个方案怎么看?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 10:00:59 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2021-7-22 09:45
各分隔的工作区域设置缓冲间,缓冲间的压力为负压,与其相连的工作
间为正压,工作间与缓冲间之间宜安装 ...


聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016 确实给出了缓冲间是正压的方案,版主附件中有,您对这个方案怎么看?
如果工作间设置负压,缓冲间设置正压,是否可以?

点评

两种方式都可以。气流流向控制理念不同。  详情 回复 发表于 2021-7-22 10:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-22 10:51:17 | 显示全部楼层
nuanliulv 发表于 2021-7-22 10:00
聚合酶链反应PCR检验实验室检查要点指南2016 确实给出了缓冲间是正压的方案,版主附件中有,您对这个方 ...

两种方式都可以。气流流向控制理念不同。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 14:05:18 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-7-21 23:08
楼主涉及的两个附件传上来,供大家一起分析参考!

版主对此有什么见解呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-2 16:41:02 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2021-7-22 10:51
两种方式都可以。气流流向控制理念不同。

请问PCR实验室房间之间要装压差计吗?

点评

需要。  详情 回复 发表于 2021-9-2 17:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-2 17:00:42 | 显示全部楼层
nuanliulv 发表于 2021-9-2 16:41
请问PCR实验室房间之间要装压差计吗?

需要。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-11-16 13:45:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 zackzong 于 2021-11-16 13:48 编辑

早期的文献中,正压、负压缓冲间都可以。
但是,真正有风险的区域,负压气闸比正压气闸安全(虽然负压气闸本身也是被污染区域)。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-16 16:21:29 | 显示全部楼层
多谢分享!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-20 09:06:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-5 16:04:18 | 显示全部楼层
其实就是基于生物影响的考虑。两种情况都是可以的,不管是落井式还是阶梯式只要确保不外泄就可以,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-21 10:14:04 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-7-21 23:08
楼主涉及的两个附件传上来,供大家一起分析参考!

感谢分享感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-24 22:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表