蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1135|回复: 5
收起左侧

双扉灭菌柜B级侧上方需要安装层流罩吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-13 14:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有个双扉的灭菌柜,一侧在C一侧在B。好像有说法是灭菌后物品温度较高,开B级侧的门可能会产生气流扰动。可以仅靠该房间的上方空调来实现对气流的控制吗?还是说必须在B级一侧开门位置的上方再安装一个单独的层流罩?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2021-7-13 18:14:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 08:28:43 | 显示全部楼层
需要的,至少无菌生物制剂是需要的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 09:19:40 | 显示全部楼层
B级是取出灭菌物品,要安装层流,减少被污染的风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-14 09:43:01 | 显示全部楼层
B级需要层流的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-14 14:01:56 | 显示全部楼层
这个得看被灭菌物品的整个无菌传递过程,如果被灭菌物品后续使用有避免在B级区暴露后继续使用带来污染风险,可以不用在灭菌柜出料们层流罩。否则需要。常见的比如冻干胶塞灭菌后传递至胶塞震荡斗的过程,一般在震荡都外侧会有一个缓冲区域用来打开胶塞的第一层包装,通过一段时间缓冲后再把胶塞第二层包装打开加入震荡斗。那么胶塞灭菌后可以在B级环境存放。
回复