洁净区空调系统性能再确认可以用日常监测数据进行回顾分析代替吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-15 14:44:05 | 显示全部楼层
同有疑问,期待专家们的解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-15 14:55:20 | 显示全部楼层
不可以啊。这个再确认应该对空调系统的性能的一个确认。日常监测数据只是一个正常运行的检测手段,只是确保你空调在正常运行。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-15 15:03:44 | 显示全部楼层
就看数据够不够充分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-15 15:22:15 | 显示全部楼层
硬件设施按照要求是定期再评估,不是再验证,只要数据充分,能够反映系统在确认状态下运行,就可以。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-15 15:25:07 | 显示全部楼层
你先定义验证状态,然后回顾就行,   即不仅仅是日常监测指标的回顾
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-15 15:38:44 | 显示全部楼层
洁净区空调系统性能再确认可以用日常监测数据进行回顾分析代替吗?
这就好像在问“晚饭不吃大米,用南瓜、西红柿、菠菜、胡萝卜、土豆等180种蔬菜代替可以吗?”一样。
如果可以的话,老老实实做空调系统性能确认,比你做一大堆能代替性能确认的检测数据要简单的多。何必自找麻烦。

如果非要问一个是非对错,我觉得这个是可以代替的,但是要把日常监测数据做到什么程度,才能让所有人都觉得可以代替,这是个见仁见智的问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-15 15:48:48 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2021-6-15 15:25
你先定义验证状态,然后回顾就行,   即不仅仅是日常监测指标的回顾

是的,还需要对空调运行情况、高效、送风量等进行回顾。

点评

给你看张目录 顺着编吧 人机料法环测  详情 回复 发表于 2021-6-15 16:05
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-15 16:05:19 | 显示全部楼层
刘萝莉CC 发表于 2021-6-15 15:48
是的,还需要对空调运行情况、高效、送风量等进行回顾。

给你看张目录    顺着编吧  人机料法环测
QQ截图20210615160446.jpg

点评

在确认是否需要挑战最差条件  发表于 2021-6-15 16:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-15 16:26:37 | 显示全部楼层
你日常监测数据可以代替一部分的验证内容,但是风量、检漏等项目必须做的吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-16 08:24:55 | 显示全部楼层
图方便不不不 发表于 2021-6-15 14:55
不可以啊。这个再确认应该对空调系统的性能的一个确认。日常监测数据只是一个正常运行的检测手段,只是确保 ...

我说的性能确认包含的项目悬浮粒子和沉降菌,浮游菌,表面微生物测试。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-16 08:26:38 | 显示全部楼层
烨夏平 发表于 2021-6-15 16:26
你日常监测数据可以代替一部分的验证内容,但是风量、检漏等项目必须做的吧

风量、检漏、压差,自净这些项目每年都会做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 08:43:46 | 显示全部楼层
如果验证项目都做了的,直接获取数据整合一份报告就好了呀,你这是有长时间监测的,那就没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 10:48:37 | 显示全部楼层
首先我觉得这个应该是从2方面考虑,第一就是你日常环境监测的采样时间,以及是不是包含或者说和性能再确认的确认项目一样,如果不一样还是得分开做。第二点我觉得应该是从你整个年度产品质量报告里面去查找资料,看看因为环境等因素造成偏差等异常情况的多不多,如果多得话,那你还是一样得分开做。个人目前还没有听说过那家公司空调系统性能再确认引用日常环境监测来替代再确认的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-16 13:18:49 | 显示全部楼层
看我三静三动贴
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 14:47:07 | 显示全部楼层
日常检测记录只是SOP里面日常要求记录的一项,与系统系统确认关系不大,像年度风量,风噪,压差,漏风量,等测试,是具备性能确认的最佳措施。也会有年度数据分析,也就是不单单是你日常的检测记录,包括上位机全年24H检测的所有数据,报警记录,等进行分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-21 13:07:15 | 显示全部楼层
两方面吧,一方面是日常运行过程的记录数据+温湿度压差等趋势另一方面年度风量噪音等检测数据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 09:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表