蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6069|回复: 11
收起左侧

[施工改造] 纯化水用水点能不能直接穿墙

[复制链接]
发表于 2021-3-24 09:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在情况是这样,我们新增的一层楼,是非洁净室,现在需要用到纯水点的两个房间是贴在一起的,所以两个纯水点事实上就是在中间隔墙的两边各一个,纯水管能不能从第一个房间下来,经过第一个房间取水点,然后直接穿墙到第二个取水点,然后上去?如图所示:
QQ截图20210324092246.jpg

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-24 09:26:56 | 显示全部楼层
问题不大的,污染系统的可能性较低,我们总送总回不是也是在一般区取样的嘛
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-24 09:38:33 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-3-24 09:26
问题不大的,污染系统的可能性较低,我们总送总回不是也是在一般区取样的嘛

主要是两个用水点太近了,我不想每个取水点都做一个U型弯,就想着两个用水点直接用管道穿墙连起来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 09:39:59 | 显示全部楼层
你是新增了一个水点还是原来的水点走了分支?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 10:08:26 | 显示全部楼层
只设计一个使用点即可,纯化水水可以用PE桶接收存放的,没必要多一个使用点来监控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 10:36:43 | 显示全部楼层
墙上开个孔外接一根临时水管过来不就好了,用的时候接上,不用拔掉,加一个口多难监管。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-24 11:28:56 | 显示全部楼层
不是太明白,是在主管路上开口可以,支路(经过阀门再分)不行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 12:20:31 | 显示全部楼层
墙两边的2个用点,分别用装在主管上的T型隔膜阀。不用U型弯三通。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 13:26:28 | 显示全部楼层
装T型阀,可不用U型弯,但增加了用点,增加了改造成本;用临时管或桶,成本低,不增加点,操作稍显麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 14:32:32 | 显示全部楼层
一般都是独立的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-1 17:08:58 | 显示全部楼层
问题就是一个U型弯能不能接2个阀门?当然可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-1 21:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,但系统坡度,符合3D
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 10:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。