公司纯化水系统去年更换石英砂、活性炭、保安过滤器滤芯、反渗膜后,进行验证时微生物未超过50cfu/ml,但是使用4个月后检测微生物检测不可计数,分段检测原水经过机械过滤器、活性炭过滤器后微生物未超10cfu/ml,怀疑是反渗膜受到污染,使用柠檬酸、氢氧化钠清洗后未起效果,求教各位老师我们的反渗膜是不是被污染,清洗方法是否存在误区,是否有更好的清洗剂,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-16 12:58:07 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/d9Vhg80mtmodOYsAms7ipA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-16 15:06:05 | 显示全部楼层
要清楚是常温膜还是高温膜,高温膜就直接消毒,常温膜还是以酸碱为主,没别的好方法。如果是膜中毒,应该就得直接换掉,洗一般是洗不出来的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-2-16 15:56:41 | 显示全部楼层
人老了 总要死的。这是自然规律,再怎么洗澡,注射玻尿酸,也是要死的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-16 16:29:02 | 显示全部楼层
使用4个月后微生物就超这么多,还清洗没效果,这真没见过,确定是膜的问题,不是其他问题?
1、膜是进口的还是国产的,是不是膜本身的问题?
2、电导率,PH值,膜后压力有没有变化,是不是膜安装使用后有露的地方
3、纯化水使用的频率如何,每天都能制水么
4、冲洗一段时间,检测保安过滤器后、一级浓水,一级膜后,二级浓水,二级膜后(及进罐前的水)做对比
5、膜是什么材质,咨询供应商,是否能用巴氏,过氧化氢,甲醛等方式浸泡循环消毒(个人认为氢氧化钠应该都够用了)
6、消毒后的每个点再取样与消毒前做对比,定期检测
7、若是都没有用,换一个好一点的反渗透膜吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-17 08:18:28 | 显示全部楼层
natural 发表于 2021-2-16 15:06
要清楚是常温膜还是高温膜,高温膜就直接消毒,常温膜还是以酸碱为主,没别的好方法。如果是膜中毒,应该就 ...

常温膜,没换之前微生物只有6-7,电导率液正常一级2左右,二级1左右
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-17 08:22:53 | 显示全部楼层
jhf1006 发表于 2021-2-16 16:29
使用4个月后微生物就超这么多,还清洗没效果,这真没见过,确定是膜的问题,不是其他问题?
1、膜是进口的 ...

确定是膜的问题,换膜后电导率猛高,之前1级电导率只有2-3,换了之后都是100左右;制水的话基本一周3次-5次,膜是米国进口的陶氏膜,供应商反馈可以用十二烷基苯磺酸钠清洗,但是这个东西微毒,不敢用。

点评

换了之后达到100,后来降下来了么 若没降下来,怀疑膜本身的问题或者安装有问题,致使膜前膜后有相通的地方  详情 回复 发表于 2021-2-17 09:27
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-17 08:24:13 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2021-2-16 15:56
人老了 总要死的。这是自然规律,再怎么洗澡,注射玻尿酸,也是要死的。

有道理:
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-17 09:27:17 | 显示全部楼层
梦红尘 发表于 2021-2-17 08:22
确定是膜的问题,换膜后电导率猛高,之前1级电导率只有2-3,换了之后都是100左右;制水的话基本一周3次-5 ...

换了之后达到100,后来降下来了么
若没降下来,怀疑膜本身的问题或者安装有问题,致使膜前膜后有相通的地方
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-17 10:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
jhf1006 发表于 2021-2-17 09:27
换了之后达到100,后来降下来了么
若没降下来,怀疑膜本身的问题或者安装有问题,致使膜前膜后有相通的 ...

还是没有降,膜有问题是不是只有更换?十二万苯磺酸那可以用来清洗吗

点评

1、没用过,不清楚 2、一级电导更换前后相差将近50倍,在我看来是有问题的,是膜质量问题还是使用安装问题,不知你们是否调查过 3、没有找到根本原因,更换新膜可不能还出现这样问题,你们要评估 4、不管是否更换  详情 回复 发表于 2021-2-17 11:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-17 11:18:20 | 显示全部楼层
梦红尘 发表于 2021-2-17 10:05
还是没有降,膜有问题是不是只有更换?十二万苯磺酸那可以用来清洗吗

1、没用过,不清楚
2、一级电导更换前后相差将近50倍,在我看来是有问题的,是膜质量问题还是使用安装问题,不知你们是否调查过
3、没有找到根本原因,更换新膜可不可能还出现这样问题,你们要评估
4、不管是否更换新膜,你们都应系统的排查一下,出现这问题的根本原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-17 14:29:47 | 显示全部楼层
jhf1006 发表于 2021-2-17 11:18
1、没用过,不清楚
2、一级电导更换前后相差将近50倍,在我看来是有问题的,是膜质量问题还是使用安装问 ...

好的,谢谢,每天我们再系统清洗一次看看效果
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-17 18:46:39 | 显示全部楼层
注意安装,极有可能是安装问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-18 09:06:03 | 显示全部楼层
安装没问题,就是买到假膜了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-18 10:13:41 | 显示全部楼层
走过路过!学习过!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-18 14:45:43 | 显示全部楼层
一。买到假膜了,二、用异噻唑琳酮(反渗透专用消毒剂)试试,不行就换吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-18 15:22:00 | 显示全部楼层
路过学习了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-30 12:18:12 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 21:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表