蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1756|回复: 9
收起左侧

[验证管理] 设备报警再确认周期讨论

[复制链接]
药徒
发表于 2020-12-30 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
设备首次确认做了报警项目,期间设备程序没有变更或升级、设备没有改造或其它改变,设备再确认时还要做报警项目吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-30 13:47:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不需要,只要是软件版本状态未发生改变,期间未有偏差和变更的产生,符合生产使用需求,是可以通过风险评估确定报警项目不需要再确认的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-30 13:57:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我们是每次再确认的是否带着做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-30 13:58:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币


我们是每次再确认的时候带着做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-30 15:35:24 | 显示全部楼层
我们是每次再确认的时候带着做的,而且像一些人机分离十秒,咳咳,需要长期监督的是不用带疑问的,肯定要做的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-30 16:20:44 | 显示全部楼层
设备再确认时一起做。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-6 15:44:16 | 显示全部楼层
不需要了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-8 10:28:30 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-24 16:38:53 | 显示全部楼层
一般首次做就行了,而且厂家做,很多报警自己不好测试,除非简单的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 10:13:42 | 显示全部楼层
我们空调净化系统BMS和EMS都有报警,光一个房间压力,温度,湿度,就分高高,高,低,低低,这4种报警,系统全部的报警一共几百条,我们首次空调验证全部都做了,现在再验证了,根本没时间停下来给你一条条做,而且几百条,得做2,3天,现在就是不知道怎么评估不做,我勒个去了真是
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 03:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表